房间有一个插座,万用表测电压有近300伏的电压,试电笔测,火线有亮,零线不亮。房间里另一插座正常220左
1个回答
关注

展开全部
咨询记录 · 回答于2023-12-23
房间有一个插座,万用表测电压有近300伏的电压,试电笔测,火线有亮,零线不亮。房间里另一插座正常220左
亲,您好!
只有火线用试电笔测试是亮的,零线是不会亮的。如果零线也带电,说明火线通过用电器转到零线上的这种情况只有一种,那就是你的零线已经断开了。
电流是经过火线到大地形成一个回路的,零线就是一根已经接地的导线叫做零线,人体就是一个“大地”,在你用测电笔的时候你的一个手指就是跟氖管的一端是接触的,这样你去碰火线时候,自然电流经过氖管就形成一个回路了,氖管也就发光了。
你去碰零线时,就相当于是地与地连接,中间根本就没有电流经过。对于零线,这是因为人体与零线的电位相等,不足以使电流流过灯泡。
希望能帮助的到您!