某钢筋混凝土柱,承受轴心压力设计值N=2600kN,柱的计算长度l0=4.8m柱截面尺寸400 mm✖️400mm,混凝土强度等级为C30 ,纵向钢筋采用HRB400级钢筋,HPB300级箍筋,试对该柱进行纵向钢筋配筋(as=40 mm)

1个回答
展开全部
咨询记录 · 回答于2022-05-20
某钢筋混凝土柱,承受轴心压力设计值N=2600kN,柱的计算长度l0=4.8m柱截面尺寸400 mm✖️400mm,混凝土强度等级为C30 ,纵向钢筋采用HRB400级钢筋,HPB300级箍筋,试对该柱进行纵向钢筋配筋(as=40 mm)
某钢筋混凝土柱,承受轴心压力设计值N=2600kN,柱的计算长度l0=4.8m柱截面尺寸400 mm✖️400mm,混凝土强度等级为C30 ,纵向钢筋采用HRB400级钢筋,HPB300级箍筋,试对该柱进行纵向钢筋配筋(as=40 mm)您好亲,C25标准抗压强度16.7MPa。截面拟定:2580000/16.7=154491m㎡,选定矩形为39.3×39.3cm;选定圆形为半径为22.2cm如果选定矩形40×40cm或者圆形半径23cm就不需要配置受力钢筋,只需要配置构造钢筋就可以了。希望可以帮到您哦。