西门子6ra70直流调速器报F004故障

1个回答
展开全部
摘要 门子直流调速器故障分析:1、电枢电源中的相电压故障故障现象:装置不能起动,故障号f004可能的故障原因:(1)电枢电压故障;(2)运行中进线接触器断开;(3)电枢回路的交流侧的熔断器熔断;(4)功率部件的熔断器熔断。2、励磁回路故障故障现象:装置不能起动,故障号f005可能的故障原因:(1)励磁相电压故障;(2)运行中进线接触器断开;(3)励磁回路的熔断器熔断。
咨询记录 · 回答于2022-11-28
西门子6ra70直流调速器报F004故障
门子直流调速器故障分析:1、电枢电源中的相电压故障故障现培芦象:装置不能起动,故障号f004可能的故障原因:(1)电枢电压故障;(2)运行中进线接触器断开历中纯;(3)电枢回路的交流侧的熔断器肢咐熔断;(4)功率部件的熔断器熔断。2、励磁回路故障故障现象:装置不能起动,故障号f005可能的故障原因:(1)励磁相电压故障;(2)运行中进线接触器断开;(3)励磁回路的熔断器熔断。
3、驱动堵转故障现象:装置起动,但提升机并未转动,故障号f035可能的故障原因:负载过重或电机堵转。4、无电枢电流流过故枯陪渣障现象:装置虽已起动,但没有电枢电流流过,故障号f036可能的没悄故障原因:电枢回路开路。5、i2t 电动机监控响应故障现象:电动机过热,故障号f037可能的故障原因:大负荷长时间低速运行或负载过重。6、超重故障现象:系统在高速时报此故障,或者刚乱改起动或运行中报故障,故障号f038可能的故障原因:(1)负力过大,高速运行,造成制动力矩不足而超速;(2)轴编码器损坏或连线断。7、测速机故障故障现象:系统检查轴编码器所检测出的速度与其用反电势计算出的速度相差很大时,即判断出测速机故障,故障号f042可能的故障原因:测速机性能不好,正、反特性不一致,或输出电压不稳。
已赞过
你对这个回答的评价是?
评论 收起
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消