10kⅤ高压柜出线侧熔断器经常烧了是怎么回事

1个回答
展开全部
摘要 原因:(1)系统发生单相间歇电弧接地时会出现3-3.5倍额定电压的过电压,使互感器的铁芯饱和,激磁电流急剧增加引起电压互感器一次侧熔断器熔断。
(2)系统出现“铁磁谐振” 过电压,使电压互感器的激磁电流增加,因而使电压互感器一次侧高压熔断器熔断。
(3)电压互感器内部故障。
(4)电压互感器二次侧短路而二次高压熔断器未熔断时也可造成一次侧熔断器熔断。
咨询记录 · 回答于2021-05-06
10kⅤ高压柜出线侧熔断器经常烧了是怎么回事
原因:(1)系统发生单相间歇电弧接地时会出现3-3.5倍额定电压的过电压,使互感器的铁芯饱和,激磁电流急剧增加引起电压互感器一次侧熔断器熔断。(2)系统出现“铁磁谐振” 过电压,使电压互感器的激磁电流增加,因而使电压互感器一次侧高压熔断器熔断。(3)电压互感器内部故障。(4)电压互感器二次侧短路而二次高压熔断器未熔断时也可造成一次侧熔断器熔断。
不是电压互感器上的熔断器,而且高压出线柜装的负荷开关FKN12上面配的熔断器,
去年使用一段时间后熔断器爆了,后来重新换上熔断器用到昨天又烧了,又重新换上熔断器大概1~2小时左右又又烧了,分析下什么原因会发生这种情况。
1、工作过流导致烧保险,其中包括: 1)磁控管老化功能下降,使工作电流增大。 2)高压电容器性能和高压二极管正向电阻增大。这种情况可以适当加大高压保险的容量。2、磁控管老化功能下降,使工作电流增大。这种情况需要更换磁控管。3、保险丝并不配套,或是电压不稳定,自我熔断保护造成。更换保险丝或者加装稳压电源装置。4、检查高压电容器和高压硅堆,假如发现高压电容器已击穿,就说明机内保险丝烧断的原因是变压器次级短路电流过大。更换同规格的电容器后,故障即可排除。5、变压器本身或电源控制电路发生故障也会引起保险丝烧断。故障原因可能是变压器绕组匝间短路,更换变压器故障即可排除。若拔下变压器初级电路的插件后,通电机内保险丝仍熔断,则故障肯定发生在电源控制系统中。故障原因可能是联锁开关、监控开关损坏、电源线或导线严重漏电甚至短路所致。这些元件只要通过简单检查,即可发现故障所在,排除或更换元件后,即可恢复正常工作。