郭卫国老师,160kvA变压器每月耗电10万度,正常吗?

1个回答
展开全部
摘要 # 1、一般来说,160kVA的变压器,长期满载运行,即负荷率为100%,功率因数为1.0,变压器的效率为100%,其月用电量为:Wp=160X100%X1.0X100%X720=115200(度),理论上是可以用到10万度以上的,但由于用户多是单班制生产,平均负荷率能到50%就不错了,功率因数能到0.9就可以了,变压器的效率也不会达到98%,所以对于普通企业,用电量达到10万度是困难的;
# 2、虽然一般用户达不到10万度的用电量,但变压器是允许过载运行的,按照变压器运行规程的规定和实际用法,变压器可以在过负荷30%的情况下长期稳定运行,如果变压器散热条件较好,过载量还可以再多一些;所以说对于一些大负荷、连续化生产的企业,也可能出现月用电量超出10万度的情况发生;
# 3、其实每月用多少电,根据生产的情况是能够大致判断出来的,一是可以看生产的连续性情况,如果你的负荷是断续性的,在最大负荷时变压器的负荷电流没有超过变压器的额定电流,就不可能达到10万度的月用电量;二是从产品单耗上去分析计算;三是从分表进行用电量统计,然后再和总表进行对比;四是可以汇总你的用电设备容量和开机时间进行计算,然后和总表用电量进行对比等;
# 4、出现这种问题的原因比较多,一是可能计量存在问题,你可以看过去有没有问题,还是从新装就这样,可以找附近明白的人帮助看一下,不行就直接找当地供电企业的计量人员校表或要求换表,估计是互感器的变比存在错误;二是可能变压器容量并不是铭牌标注的容量,这个也能够判断出来,或通过测量确定;三是你说的有其它负荷,这可以通过外观检查,主要检查有几根电缆出线,都出在了什么地方,重点是电缆的二头,看有无多余的电缆引出,同时也可以停用你自己的所有设备,看电表是不是还在“走”。
咨询记录 · 回答于2023-12-30
郭卫国老师,160kvA变压器每月耗电10万度,正常吗?
# 1、一般来说,160kVA的变压器,长期满载运行,即负荷率为100%,功率因数为1.0,变压器的效率为100%,其月用电量为:Wp=160X100%X1.0X100%X720=115200(度),理论上是可以用到10万度以上的,但由于用户多是单班制生产,平均负荷率能到50%就不错了,功率因数能到0.9就可以了,变压器的效率也不会达到98%,所以对于普通企业,用电量达到10万度是困难的; # 2、虽然一般用户达不到10万度的用电量,但变压器是允许过载运行的,按照变压器运行规程的规定和实际用法,变压器可以在过负荷30%的情况下长期稳定运行,如果变压器散热条件较好,过载量还可以再多一些;所以说对于一些大负荷、连续化生产的企业,也可能出现月用电量超出10万度的情况发生; # 3、其实每月用多少电,根据生产的情况是能够大致判断出来的,一是可以看生产的连续性情况,如果你的负荷是断续性的,在最大负荷时变压器的负荷电流没有超过变压器的额定电流,就不可能达到10万度的月用电量;二是从产品单耗上去分析计算;三是从分表进行用电量统计,然后再和总表进行对比;四是可以汇总你的用电设备容量和开机时间进行计算,然后和总表用电量进行对比等; # 4、出现这种问题的原因比较多,一是可能计量存在问题,你可以看过去有没有问题,还是从新装就这样,可以找附近明白的人帮助看一下,不行就直接找当地供电企业的计量人员校表或要求换表,估计是互感器的变比存在错误;二是可能变压器容量并不是铭牌标注的容量,这个也能够判断出来,或通过测量确定;三是你说的有其它负荷,这可以通过外观检查,主要检查有几根电缆出线,都出在了什么地方,重点是电缆的二头,看有无多余的电缆引出,同时也可以停用你自己的所有设备,看电表是不是还在“走”。
希望能给您带来帮助
已赞过
你对这个回答的评价是?
评论 收起
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消