富士变频器故障0u2怎处理

1个回答
展开全部
摘要 故障原因及解决方式
| 故障代码 |
| :--: |
| 0u2 |
| 故障现象/类型 |
| :--: |
| 减速时变为过电压。 |
| 可能原因 |
| :--: |
| (1) 电源电压已经超出变频器的规格范围。 |
| (2) 加速时间过短。 |
| (3) 针对负载的惯量矩,减速时间过短。 |
| (4) 负载突然消失。 |
| (5) 制动负载大。 |
| (6) 噪声引起的误动作。 |
| 故障原因及解决方案 |
| :--: |
| 1. 测定输入电压。将电源电压降低到规格范围内。 |
| 2. 在急加速结束时,确认有否过电压报警发生。加长加速时间(F07、E10、H54)。使用 S 形加减速(H07)。考虑使用制动电阻器。 |
| 3. 通过负载的惯量矩和减速时间再次计算减速转矩。延长减速时间(F08,E11,H54)。将防再生控制有效(H69=1),减速时,将在直流中间电路电压在过电压抑制值以上情况下,减速时间延长至3倍的功能有效。将基本(基准)频率电压(F05)设定为"0",提高制动能力。考虑使用制动电阻器。 |
| 4. 确认负载突然消失时是否发生报警。确认负载是否突然从驱动转为制动动作。考虑使用制动电阻器。 |
| 5. 比较负载的制动转矩和变频器的制动转矩。将基本(基准)频率电压(F05)设定为"0",提高制动能力。考虑使用制动电阻器。 |
| 6. 确认发生过电压时的直流中间电路的电压在过电压值以下。执行解决噪声的对策。有关详情,请参照「FRENIC-Mini用户手册(MHT270)」的「附录A」。将自复位功能(H04)设定为有效。 |
咨询记录 · 回答于2023-12-26
富士变频器故障0u2怎处理
您的问题已收到,打字需要一点时间,还请稍等一下,请不要结束咨询哦,您也可以提供更多有效信息,以便我更好为您解答
故障原因及解决方式 | 故障代码 | 0u2 | | :--: | :--: | | 故障现象/类型 | 减速时变为过电压。 | | 可能原因 | (1) 电源电压已经超出变频器的规格范围。 (2) 加速时间过短。 (3) 针对负载的惯量矩,减速时间过短。 (4) 负载突然消失。 (5) 制动负载大。 (6) 噪声引起的误动作。 | | 故障原因及解决方案 | | | 1. 测定输入电压。 将电源电压降低到规格范围内。 | | | 2. 在急加速结束时,确认有否过电压报警发生。 加长加速时间(F07、E10、H54)。 使用 S 形加减速(H07)。 考虑使用制动电阻器。 | | | 3. 通过负载的惯量矩和减速时间再次计算减速转矩。 延长减速时间(F08,E11,H54)。 将防再生控制有效(H69=1),减速时,将在直流中间电路电压在过电压抑制值以上情况下,减速时间延长至 3 倍的功能有效。 将基本(基准)频率电压(F05)设定为"0",提高制动能力。 考虑使用制动电阻器。 | | | 4. 确认负载突然消失时是否发生报警。 确认负载是否突然从驱动转为制动动作。 考虑使用制动电阻器。 | | | 5. 比较负载的制动转矩和变频器的制动转矩。 将基本(基准)频率电压(F05)设定为"0",提高制动能力。 考虑使用制动电阻器。 | | | 6. 确认发生过电压时的直流中间电路的电压在过电压值以下。 执行解决噪声的对策。有关详情,请参照「FRENIC-Mini 用户手册(MHT270)」的「附录 A」。 将自复位功能(H04)设定为有效。 | |
--- **如果您的问题得到解决,请点击右上角“采纳”按钮,给予我鼓励和支持。** --- 您的文字: > 如果我的解答对您有所帮助,还请给个赞(在左下角进行评价哦),您的支持是我进步的动力。如果觉得我的解答还满意,可以点我头像一对一咨询。最后再次祝您身体健康,心情愉快! > **如果您对我的回答感到满意,请给我一个好评!** > 您的支持是我继续努力的动力。 > 如有任何进一步的问题,欢迎点击我的头像进行一对一咨询。 > 愿您每天都有好心情! > > [点赞]
已赞过
你对这个回答的评价是?
评论 收起
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消