请问玻璃幕墙是否需要做防雷接地装置 规范上是否有啥要求呢

1个回答
展开全部
摘要 幕墙防雷接地的做法
(1)建筑结构施工阶段,在混凝土浇灌前,各钢筋之间必须构成电气连接,主要是作为接地体的桩筋、梁筋与承台的连接,选定作为引下线和均压环屏蔽网的梁、柱、板筋驳接处必须作牢固的焊接,焊接长度不得小于扁钢宽度的2倍且要求三面焊,圆钢直径的6倍且要求双面焊。使之成为可靠的电气连通。
(2)从六层、九层、十二层直至三十一层,每隔三层在建筑物四周结构楼板表面敷设一根-40×4镀锌扁钢,并与防雷引下线引出钢筋ф12焊接,焊接长度必须符合要求,不得出现裂纹和焊瘤咬边和表面气孔等现象,焊接处刷两道防锈漆(所有焊接要求相同),从而形成一道均压带。
(3)为了使玻璃幕墙竖向铝合金主立柱保持良好的接地导通,用-40×4镀锌扁钢一端与均压带焊接,焊接长度应不小于扁钢宽度的2倍且要三面焊,另一端用两个m8不锈钢对穿螺栓与竖向铝合金主立柱进行压接,为防止镀锌扁钢与铝合金的电化学反应腐蚀,在两者之间加垫
咨询记录 · 回答于2022-04-20
请问玻璃幕墙是否需要做防雷接地装置 规范上是否有啥要求呢
看情况,20米建筑以下除非甲方要求要不可以不考虑。又或者幕墙结构低过混凝土结构
1.《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-1996第4.4.7 幕墙的防雷设计应符合现行国家标准《建筑物2113防雷设计规范》GB50057-94(2000年版)的规定。2.《防雷装置设计技术评价5261规范》QX/T106-20093.具体要求:建筑物玻璃幕墙应与现有的均压环或引下线做可靠的电气连接,均压环的设计技术评价应符合第10条的要求,同时均压环应在每一个幕墙的金属4102预埋就近1653预留≥∮8的热镀锌圆钢,并与幕墙的金属预埋件焊接,焊接长度应满足表5的要求。幕墙金属构件的上下边及侧边封口、沉降缝、伸缩缝、防震缝应采用柔性导线跨接,铜质导线截面积宜不小于25 mm2,铝质导线截面积宜不小于30 mm2,跨接应采用搪锡端子。兼内有防雷功能的幕墙压顶宜采用厚度不小于3mm的铝合金板制造,压顶板的截面积宜不小于70 mm2(幕墙高度不小于150m时)或50 mm2(幕墙高度不
3.具体要求:建筑物玻璃幕墙应与现有的均压环或引下线做可靠的电气连接,均压环的设计技术评价应符合第10条的要求,同时均压环应在每一个幕墙的金属4102预埋就近1653预留≥∮8的热镀锌圆钢,并与幕墙的金属预埋件焊接,焊接长度应满足表5的要求。幕墙金属构件的上下边及侧边封口、沉降缝、伸缩缝、防震缝应采用柔性导线跨接,铜质导线截面积宜不小于25 mm2,铝质导线截面积宜不小于30 mm2,跨接应采用搪锡端子。兼内有防雷功能的幕墙压顶宜采用厚度不小于3mm的铝合金板制造,压顶板的截面积宜不小于70 mm2(幕墙高度不小于150m时)或50 mm2(幕墙高度不大于150m时)。幕墙压顶板体系与主容体结构屋顶的防雷装置因由有效连接。
看图纸设计
幕墙防雷接地安装方法:1、防雷引下线及接地线焊接必须采用双面焊接,焊接处做好防腐处理。支架安装距离在1-1.5cm之间,一到三类防雷建筑物防雷引下点分别小于12、18、25cm。2、屋面金属物必须与做电焊焊接连通。(1)按设计要求找出全部引下线主筋位置,用油漆作好标记,距室外地坪1.8米处焊好测试点,随钢筋逐层串联焊接至顶层,焊接出一定长度的引下线,搭接长度不应小于100mm,做完后请有关人员进行隐检做好隐检记录。(2)土建装修完毕后,将引下线在地面上下面2米的段套上保护管,并用卡子将其固定牢固,刷上红白相间的油漆
幕墙防雷接地的做法(1)建筑结构施工阶段,在混凝土浇灌前,各钢筋之间必须构成电气连接,主要是作为接地体的桩筋、梁筋与承台的连接,选定作为引下线和均压环屏蔽网的梁、柱、板筋驳接处必须作牢固的焊接,焊接长度不得小于扁钢宽度的2倍且要求三面焊,圆钢直径的6倍且要求双面焊。(3)为了使玻璃幕墙竖向铝合金主立柱保持良好的接地导通,用-40×4镀锌扁钢一端与均压带焊接,焊接长度应不小于扁钢宽度的2倍且要三面焊,另一端用两个m8不锈钢对穿螺栓与竖向铝合金主立柱进行压接,为防止镀锌扁钢与铝合金的电化学反应腐蚀,在两者之间加垫1mm厚的不锈钢垫片,并加不锈钢平垫和弹簧垫。
建筑幕墙防雷接地规范有如下几点:1.幕墙的防雷设计应符合国家现行标准《建筑物防雷设计规范》GB250057-2010和《民用建筑电气设计规范》JGJ020216-2008的有关规定。2.幕墙的金属框架应与主体结构的防雷体系可靠连接。3.主体结构有水平均压环的楼层,对应导电通路的立柱预埋件或固定件应用圆钢或扁钢与均压环焊接连通,形成防雷通路。圆钢直径不宜小于12mm,扁钢截面不宜小于5mm×40mm。避雷接地一般每三层与均压环连接。4.幕墙的铝合金立柱,在不大于lOm范围内宜有一根立柱采用柔性导线,把每个上柱与下柱的连接处连通。导线截面积铜质不宜小于25 0202IIlljl2,铝质不宜小于30rrirr12。5.兼有防雷功能的幕墙压顶板宜采用厚度不小于3mm的铝合金板制造,与主体结构屋顶的防雷系统应有效连通。6.在有镀膜层的构件上进行防雷连接,应除去其镀膜层。7.使用不同材
7.使用不同材料的防雷连接应避免产生双金属腐蚀。8.防雷连接的钢构件在完成后都应进行防锈油漆哦
下载百度知道APP,抢鲜体验