造成双伺服电机不同步的因素
1个回答
关注
展开全部
咨询记录 · 回答于2024-01-15
造成双伺服电机不同步的因素
伺服电机漂移可能是继电器延时造成的,也有可能是PLC输出断电和伺服断电不同步造成的,这是电路设计的问题。
1. 分析可能的原因:
* 伺服电机先断电,DC24V后断电:因为伺服电机先断电后,失去了直流制动能力。而此时DC24V的制动器仍然是打开的,所以产生滑动现象。
* 时间差很小:所以滑动距离很小,甚至有时候不产生滑动现象。
2. 在正常关闭系统时:
* 先关DC24V电源回路。
* 再关闭伺服主回路。
希望对您有所帮助, 。