额定动作电流100毫安的漏电开关用在什么设备上
1个回答
关注
展开全部
### 100A漏电开关参数在铭牌上。
**“漏电保护器”主要动作性能参数:**
* 额定漏电动作电流
* 额定漏电动作时间
* 额定漏电不动作电流
**其他参数:**
* 电源频率
* 额定电压
* 额定电流等。
#### ① 额定漏电动作电流:
在规定的条件下,使漏电保护器动作的电流值。例如30mA的保护器,当通入电流值达到30mA时,保护器即动作断开电源。
#### ② 额定漏电动作时间:
是指从突然施加额定漏电动作电流起,到保护电路被切断为止的时间。例如30mA×0.1s的保护器,从电流值达到30mA起,到主触头分离止的时间不超过0.1s。
#### ③ 额定漏电不动作电流:
在规定的条件下,漏电保护器不动作的电流值,一般应选漏电动作电流值的二分之一。例如漏电动作电流30mA的漏电保护器,在电流值达到15mA以下时,保护器不应动作, 否则因灵敏度太高容易误动作,影响用电设备的正常运行。
#### ④ 其他参数:
电源频率、额定电压、额定电流等,在选用漏电保护器时,应与所使用的线路和用电设备相适应。
* **工作电压:** 漏电保护器的额定工作电压要适应电网正常波动范围额定电压,若波动太大,会影响保护器正常工作。
* **电源电压:** 若电源电压低于保护器额定工作电压时,会造成保护器拒动作。
* **工作电流:** 实际工作电流若大于保护器的额定电流时,会造成过载和使保护器误动作。
咨询记录 · 回答于2024-01-15
额定动作电流100毫安的漏电开关用在什么设备上
**100A漏电开关参数在铭牌上**
"漏电保护器"主要动作性能参数:
- 额定漏电动作电流
- 额定漏电动作时间
- 额定漏电不动作电流
其他参数:
- 电源频率
- 额定电压
- 额定电流等
**① 额定漏电动作电流**
在规定的条件下,使漏电保护器动作的电流值。例如30mA的保护器,当通入电流值达到30mA时,保护器即动作断开电源。
**② 额定漏电动作时间**
是指从突然施加额定漏电动作电流起,到保护电路被切断为止的时间。例如30mA×0.1s的保护器,从电流值达到30mA起,到主触头分离止的时间不超过0.1s。
**③ 额定漏电不动作电流**
在规定的条件下,漏电保护器不动作的电流值,一般应选漏电动作电流值的二分之一。例如漏电动作电流30mA的漏电保护器,在电流值达到15mA以下时,保护器不应动作,否则因灵敏度太高容易误动作,影响用电设备的正常运行。
**④ 其他参数**
如:电源频率、额定电压、额定电流等,在选用漏电保护器时,应与所使用的线路和用电设备相适应。
* 漏电保护器的工作电压要适应电网正常波动范围额定电压,若波动太大,会影响保护器正常工作,尤其是电子产品,电源电压低于保护器额定工作电压时会拒动作。
* 漏电保护器的额定工作电流,也要和回路中的实际电流一致,若实际工作电流大于保护器的额定电流时,造成过载和使保护器误动作。
50毫安跳闸,100亳安不跳闸
您好,回答是会跳闸的,因为他的动作电流并不是100A,,这里100A指的是断路器的容量,漏电保护器的动作电流一般就是几十毫安,向您所说的这个东西是工厂使用的,它的负载都在60-.70千瓦左右,家里用不了这么大的,不知道我说没有说清楚,回答是会跳闸的
我交工厂的漏电开关额定动作电流50亳安的,跳闸。100亳安的不跳闸。这样安全吗?设备出线是10mm铜芯线。
# 50千瓦逆变器用100安的漏保是可以的。为什么担心容易跳闸呢?
## 选择漏保主要依据两点,一是额定电流要大于负载电流10%以上;二是根据保护对象选择漏电流动作值。
### 1、计算漏保额定电流
50KW逆变器的额定电流:
50KW/(√3x380Vx085)≈89.3A
选择100A的漏保勉强可以,但是只要稍有过载(过载11%)就会跳闸。
### 2、漏电保护值
一般为防止人员触电,选择30mA,50mA通常针对设备的对地漏电,所以50mA还不是最灵敏的漏电动作值。
漏电保护是个双刃剑,很小的漏电电流就会引发跳闸,这很好滴保护了设备和人员的安全。但是,对于老旧线路,很难保证线路对地绝缘良好,稍有漏电就跳闸,也是很头疼的问题。
我没有加陌生人。
**不能使用,家用安全的电流为30毫安的。漏电断路器有三个作用,**
1. **一是当电路漏电时(小于100毫安),立即切断电源,**
2. **二是当电路中过流时将电源切断,**
3. **三是当电路中有突然的电流大范围的变化,也会将电路切断。**
**选择:**
* **选择漏电保护器应按照使用目的和根据作业条件选用。**
+ **按使用目的选用:**
- **①以防止人身触电为目的。安装在线路末端,选用高灵敏度,快速型漏电保护器。**
- **②以防止触电为目的与设备接地并用的分支线路,选用中灵敏度、快速型漏电保护器。**
- **③用以防止由漏电引起的火灾和保护线路、设备为目的的干线,应选用中灵敏度、延时型漏电保护器。**
---
**觉得有用点个赞吧**
张波6830
2022年03月01日
我认为电流的大小和种类是决定人触电时所受伤害程度的两个主要因素,电流的大小对人的反应程度也是不一样的,根据反应程度的不同,我们把电流分为感知电流、摆脱电流、安全电流和致命电流几种情况。根据各个人自身情况的不同,当有电流通过人体时,我们能有所感知的电流一般在1.1毫安左右,记得小时候男孩子很顽皮,经常用舌头尝试打火机打火瞬间时所发出的电流,这时舌头会有麻木刺痛的感觉,此时的电流大约会在1到2个毫安。
---
**觉得有用点个赞吧**
用户7151373542319
2022年03月01日
此外,**一般选用30毫安的漏电保护器较为合适**。其主要的用途是当家里的电线发生线路漏电时,能够在第一时间识别并进行断电处理,从而有效保护电线,避免事故的发生。市面上的漏电保护规格较多,但选用30毫安的较为合适,其他规格的灵敏度较低不适用。
设备使用三相四线额定动作电流50毫安的漏电保护器时会跳闸,换上三相四线额定动作电流100亳安的漏电保护器时就不跳闸,这是什么原因?
换上三相四线额定动作电流
朋友,这个问题说白啦就是三相负载不平衡,造成三相电流不平衡,而有零序电流存在引起跳闸.朋友,建议首先把三相负载根据日常实际使用情况做一个统计,然后重新分别把所有负载平衡接入三相,会有比较好的效果