电流互感器正常接电表,s1并联接地能正常计量吗?
1个回答
关注
展开全部
根据磁动势平衡议程式:
I 0 N = 1I 1 N 1 -I 2 N 2
可知,由于 I 1 N 1 绝大部分被 I 2 N 2 所抵消,所以总的磁动势 I 0 N 1 很小,即激磁电流 I 0 (即空载电流)很小,只有一次电流 I1 的百分之几。
如果二次侧开路,则 I 2 =0 ,有 I 1 N 1 =I 0 N 1 ,即 I 1 =I 0 ,而 I 1 是一次电路负荷电流,不因互感器二次负载变化而变化。
因此,此时励磁电流就是 I 1 ,剧增几十倍,使励磁磁势剧增几十倍,这将产生:
一:由于二次绕组匝数很多,会感应出危险的高电压,危及人身和设备安全。
二:铁心过热,甚至烧毁互感器。
因此请记住电流互感器二次侧绝对不许开路。电压互感器二次侧不许短络,切记,一个是不能开路,一个是不能短路,最后告诉你如果你想短路电流互感器影响计量那是不可行的,如果串联电阻会影计量,但这是违法窍电。
咨询记录 · 回答于2023-12-26
电流互感器正常接电表,s1并联接地能正常计量吗?
亲,不可以
一般,当电流回路相当于一个电阻回路时,电表的电流线圈电阻值小于并联电阻值,因此不会影响计量。
互感器的两侧线圈电阻阻值较小。通过测量电阻的电压,然后通过计算,我们可以换算出二次侧线圈的电流。
实际上,当电流互感器工作时,二次侧线圈基本上处于一种短路状态。由于电流互感器的二次侧连接的负载是阻抗较小的电流线圈,因此其二次测量是在接近短路的状态下进行的。
根据磁动势平衡议程式:
I 0 N = 1I 1 N 1 - I 2 N 2
由于 I 1 N 1 绝大部分被 I 2 N 2 所抵消,所以总的磁动势 I 0 N 1 很小,即激磁电流 I 0 (即空载电流)很小,只有一次电流 I1 的百分之几。
如果二次侧开路,则 I 2 = 0,有 I 1 N 1 = I 0 N 1,即 I 1 = I 0。而 I 1 是一次电路负荷电流,不因互感器二次负载变化而变化。
因此,此时励磁电流就是 I 1,剧增几十倍,使励磁磁势剧增几十倍,这将产生:
一、由于二次绕组匝数很多,会感应出危险的高电压,危及人身和设备安全。
二、铁心过热,甚至烧毁互感器。
因此,请记住电流互感器二次侧绝对不许开路。电压互感器二次侧不许短路。切记,一个是不能开路,一个是不能短路。最后告诉你,如果你想短路电流互感器影响计量,那是不可行的。如果串联电阻会影计量,但这是违法的。