信捷伺服驱动器故障
1个回答
关注
展开全部
咨询记录 · 回答于2022-12-16
信捷伺服驱动器故障
您好,亲根据您的问题描述,咋这边给您提供的解决方案如下:信捷伺服驱动器故障故障代码为ERR22跟随误差超差报警。伺服器维修分析过程:数控机床发生跟随误差超过报警,其伺服器维修故障实质是机床不能到达指令的位置。引起这一故障的原因通常是伺服器故障或机床机械传动系统的故障由于机床伺服驱动系统为全闭环结构,无法通过脱开电动机与机械部分的连接进行试验。为了确认伺服器维修故障部位,伺服器维修时首先在机床断电、松开夹紧机构的情况下,手动转动Z轴丝杠,未发现机械传动系统的异常,初步判定伺服器故障的原因是由伺服系统或数控装置不良引起的。你好亲,驱动器er22报警:ERR22:编码器通讯出错 排除故障措施:检查编码线是否连接完好,比方说,接线不正确,或者是有的线接触不良造成的
已赞过
评论
收起
你对这个回答的评价是?