自动喷水灭火系统由水源(供水设备)、控制信号阀、火灾控制器、配水管网、喷头、报警控制装置等组成.1、水源:与室内消火栓系统一样,也需要水源满足最不利点喷头所需的水量和水压(0.1MPa)。高位水箱贮存十分钟用水量,一般按十个喷头,即10L/s 计算,贮水池贮存1小时水量。2、配水管网:1)、供水干管:每一单元喷头管网宜布置成树枝状,但作为一个建筑物的自喷系统其给水干管应布置成环状,进水管不少于两条,与干管相连,一条发生故障时,另一条进水管保证全部用水量。当两者压力相近时,供水环状干管,可与消火栓系统合为一个系统但必须在控制阀前分开。2)配水管网:自喷系统配水管网分为配水干管、配水立管、配水支管、分布支管a、配水立管:最好设在配水干管的中央。b、配水支管:和干管应在配水立管两侧均匀分布。c、配水支管应在配水支管两侧均匀分布。d、每根配水支管和分布支管直径均不应小于25mme、每根分布支管的喷头对于请危险和中危险不应超过8个,对严重危险级不超过6个(目的是控制配水支管管径≤50mm)f、为了便于检修管道内的水放空,配水管道应有一定坡度,湿式i不小于2‰坡度与水流方向相同。在分布支管最低点设干式i不小于4‰泄水阀。3、喷头:喷头是自喷系统的关键部位。目前主要有三类:闭式喷头、开式喷头、特殊喷头。1)、闭式喷头:a、组成:喷水门、感温组件、b、溅水盘组成。b、按热敏组件不同分类:①易燃合金闭式喷头。②玻璃球泡式喷头。按安装位置分为:⑴、直立型:抛物线洒水状,喷头向上。⑵、下垂型:向下安装平板型溅水盘。⑶、边墙型:靠墙安装,水喷向被保护一侧。洒水为右抛物线。⑷、普通型:倒伞型溅水盘,球型洒水状。⑸、吊顶型:平板型溅水盘,喷头安装在隐蔽处。c、喷头的动作温度及色标:喷头的动作温度是根据环境温度确定的,一般情况下,自动喷头的温标应高出使用环境最高温度20℃~30℃,不同温标的喷头是依据各自的颜色来区分的。动作温度=环境最高温度+20~30℃4、控制信号阀:控制信号阀是自动喷水灭火系统主要组件之一。功能:开启和关闭接通水源的管中水流,传感控制系统启动消防增压设备和启动水力警铃报警。湿式控制阀:为一直立单向阀,平时喷头未喷水,管网中的水处于静止状态,阀心由于自重而封