史入电缆井,电缆隧道工作前应釆取什么安全措施

1个回答
展开全部
摘要 # 1. 进入运行电缆(隧道)内作业前,应提前编审施工方案、办理电气线路工作票,接受运行单位安全技术交底,开展内部安全技术交底,完善安全施工作业票、工前工后安全检查卡等现场资料。
# 2. 开启电缆井井盖、及电缆隧道孔盖时应使用专用工具,以免滑脱后伤人或掉落井内损伤运行电缆,开启后的井盖应与孔口保持安全距离,不得竖立。禁止只打开一只井盖(单孔井除外)。
# 3. 开启后的电缆井应按浩天实业《电网工程安健环设施标准(通用部分、市区道路施工部分)》的要求,落实防护栏、锥筒、警示牌、警示灯等安全措施,专职安全员现场监护。
# 4. 进入电缆井作业前,必须先用鼓风机进行通风,经10至15分钟的通风后,确认(可用气体检测议检测)有无易燃易爆及有毒有害气体,并做好记录后,方可进入电缆井内作业。如遇地下煤气管道距离较近或交叉情况下,在电缆井内作业时间超过1个小时的,中途应进行一次检测,看有无煤气泄露。
咨询记录 · 回答于2023-12-30
史入电缆井,电缆隧道工作前应懫取什么安全措施
1、进入运行电缆(隧道)内作业前,应提前编审施工方案、办理电气线路工作票,接受运行单位安全技术交底,开展内部安全技术交底,完善安全施工作业票、工前工后安全检查卡等现场资料。2、开启电缆井井盖、及电缆隧道孔盖时应使用专用工具,以免滑脱后伤人或掉落井内损伤运行电缆,开启后的井盖应与孔口保持安全距离,不得竖立。禁止只打开一只井盖(单孔井除外)。3、开启后的电缆井应按浩天实业《电网工程安健环设施标准(通用部分、市区道路施工部分)》的要求,落实防护栏、锥筒、警示牌、警示灯等安全措施,专职安全员现场监护。4、进入电缆井作业前,必须先用鼓风机进行通风,经10至15分钟的通风后,确认(可用气体检测议检测)有无易燃易爆及有毒有害气体,并做好记录后,方可进入电缆井内作业。如遇地下煤气管道距离较近或交叉情况下,在电缆井内作业时间超过1个小时的,中途应进行一次检测,看有无煤气泄露。
5、井内有积水时,不准进入井内作业。应用水泵先排除积水,排水时人员不得进入电缆井用器具往井外外掏水。排除积水、清除杂物后,方可进入电缆井内作业。6、作业人员进入电缆井前,应戴好安全帽,不准将易燃、易爆品带入电缆井;上、下电缆井必须使用梯子,严禁蹬踩电缆或支架、托板,严禁从电缆井口跳下。7、在电缆井内作业,严禁采取抛掷方式递送材料、工具。井内作业严禁吸烟。作业时如觉头晕、呼吸困难等情况应立即离开电缆井,再行通风等处理。在电缆井壁上凿掏管口、进线口,须戴防护眼睛。8、井内作业时,孔内孔外人员应互相照应,专职安全员应随时关注井下人员的情况,不得随意离开。作业过程中,供井内人员上下的梯子严禁擅自搬离。9、电缆井内作业时,严禁使用喷灯。电焊作业时,应提前办理动火作业票,并有效落实消防措施。电缆井、隧道内作业时,通风设备应保持常开,以保证空气流通。发现电缆井气体中毒现象者,不得盲目下井