消防流量开关怎么设置

1个回答
展开全部
摘要 亲消防泵的启动方式主要有:出水干管上设置的低压压力开关(喷淋系统是湿式报警阀组中的压力开关)、高位消防水箱出水管上设置的流量开关、消防水泵房的手动启泵、消防控制室内的手动操作盘手动启泵以及规范强制要求设置的机械应急启泵五种启泵形式。流量开关是国家标准、规范要求设置在屋顶高位洗发水向出水管上,用于通过水的流量大小来进行启动消火栓泵和喷淋泵的,下面我就来详细谈谈流浪开关设置的要求:1、流量开关的工作原理流量开关的工作原理是当管网内的水流速度大于设定的流量时(水流量≥1.0-2.0L/s),流量开关内的磁芯受到管网内的水流推动,从而产生位移,而这个位移带动流量开关内的磁源产生磁控作用,使流量开关输出“启泵”信号,从而实现规范规定的连锁启泵功能。
咨询记录 · 回答于2022-04-17
消防流量开关怎么设置
亲消防泵的启动方式主要有:出水干管上设置的低压压力开关(喷淋系统是湿式报警阀组中的压力开关)、高位消防水箱出水管上设置的流量开关、消防水泵房的手动启泵、消防控制室内的手动操作盘手动启泵以及规范强制要求设置的机械应急启泵五种启泵形式。流量开关是国家标准、规范要求设置在屋顶高位洗发水向出水管上,用于通过水的流量大小来进行启动消火栓泵和喷淋泵的,下面我就来详细谈谈流浪开关设置的要求:1、流量开关的工作原理流量开关的工作原理是当管网内的水流速度大于设定的流量时(水流量≥1.0-2.0L/s),流量开关内的磁芯受到管网内的水流推动,从而产生位移,而这个位移带动流量开关内的磁源产生磁控作用,使流量开关输出“启泵”信号,从而实现规范规定的连锁启泵功能。
2、高位消防水箱的高差满足最不利点水压要求时的流量开关设置在中国建筑标准谁研究院编制的《消水规》GB 50974-2014和《自喷规》GB-50084-2017的图示中,是把启泵的流量开关设置在出水管上的止回阀下游侧,也就是说出水管内的水要经过阀门、止回阀才能到达流量开关。这是目前设计和工程实际中采用最多的一种形式,但个人认为流量开关设置在这个位置会受到消防水泵启动时的强大水流在止回阀处形成水锤冲击,可能会对流量开关本身的质量、灵敏度产生不良影响。因此,个人认为把高位消防水箱出水管上设置的流量开关宜设置在止回阀前面,这样可以很好的避免因水锤作用给流量开关带来损伤,但又不影响流量开关的流量测量并能正确的启泵。
3、高位消防水箱的高差满足不了最不利点水压要求,并设置稳压泵进行稳压时的流量开关设置这种方式的流浪开关的设置图集上是设置在止回阀和闸阀之间,但是设计和安装把流量开关设置在图集的哪个位置有,设置在稳压装置稳压管后的总管上也有,大家对这个设置位置注意很大,不是非常统一。但是把流量开关设置的位置,其与上面的一样会受到启泵水锤的冲击,容易造成流量开关的损坏,另外由于稳压泵的作用流量开关的流量不好设定,系统稳定性差,可能不报警也可能频繁报警。
4、流量开关的安装要求流量开关不能遭受水锤等强力水冲击;流量开关的安装位置一定要在直线管道上,且其前后的直线段均留有满足流量开关的要求距离参数;在流量开关和三通进行连接时,不允许握住流量开关的壳体进行安装,必须使用专用的扳手来进行安装;流量开关完成后流向片与水流的方向应保持垂直,其外壳标注的箭头方向用与管道内的水流方向一致; 流量开关不能安装在谁的流动方向为向下的管道中,可以安装在水平管段上。