两线压力传感器与变频器参数设置

1个回答
展开全部
咨询记录 · 回答于2024-01-04
两线压力传感器与变频器参数设置
您好,两线压力传感器与变频器参数设置方法如下: 如果控制柜有PLC或恒压控制器,压力需要从这上面调。如果是变频器本身PID控制,通过参数4011即可改变压力大小。 用压力传感器控制变频器频率方法如下: 1. 变频器要用单点接地,最好是短粗的线用来接地。 2. 传感器的信号线,需要用双脚屏蔽线,并将屏蔽层用电缆夹进行接地。 3. 在传感器的电源上加装电源滤波器、滤波磁环,或者是隔离变压器等进行隔离。 4. 对变频器产生的谐波进行抑制处理,可选的滤波产品有:变频器输入滤波器、变频器输出滤波器、变频器输入电抗器、变频器输出电抗器等。 变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部绝缘栅双极型晶体管的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等。随着工业自动化程度的不断提高,变频器也得到了非常广泛的应用。 以上是对您问题的全部解答,希望对您有所帮助!