亲您好呀,关于配电箱的安装的要求如下:1、作业条件: 随土建结构预留好暗装配电箱的安装位置。2、预埋铁架或螺栓时,墙体结构应弹出施工水平线。3、安装配电箱盘面时,抹灰、喷浆及油漆应全部完成。4、)工艺流程: 弹线定位 , 箱体稳固, 管路箱体连接 ,盘面组装 , 箱内接线 ,绝缘 摇测,送电试运行
咨询记录 · 回答于2022-12-01
配电箱的安装有什么要求1
亲您好呀,关于配电箱的安装的要求如下:1、作业条件: 随土建结构预留好暗装配电箱的安装位置。2、预埋铁架或螺栓时,墙体结构应弹出施工水平线。3、安装配电箱盘面时,抹灰、喷浆及油漆应全部完成。4、)工艺流程: 弹线定位 , 箱体稳固, 管路箱体连接 ,盘面组装 , 箱内接线 ,绝缘 摇测,送电试运行
配电箱的电气元件,仪表,开关和线路应整齐排列,安装牢固并易于操作,地板(盒)的底面应在离地面5至10毫米的位置,操作手柄中心的高度一般为1.2〜1.5m,箱子的前部是0.8〜1.2m之内没有障碍物,保护线连接可靠,盒子外面不应有裸露的活体,必须安装在盒子的外表面或配备的设备上。板上的电气组件必须具有可靠的屏蔽层。
漏电保护器是怎样实现保护人身和设备安全的
亲亲漏电保护器,也叫漏电开关,顾名思义,它是一种对漏电敏感并产生动作的开关。基本的漏保内部分为漏电检测,信号处理,执行机构三个部分,漏电检测部分是一个零序电流互感器,相线和零线从磁环中间穿过构成互感器的一次侧
缠绕在磁环上的线圈为二次侧,正常情况下,从相线流出的电流和零线上的流回的电流是相等的,但是方向相反,来回相互抵消,没有剩余电流,在二次侧自然就没有感应电压,一旦有设备或者线路漏电
漏电电流会绕过工作回路直接流向大地,从而造成互感器内部电流不平衡,产生剩余电流,在二次侧感应出信号送到信号处理电路中,漏电信号经过各种处理或比较,超过一定值时就会送到执行机构脱扣器,由脱扣器将电源切断,保护用电安全。