10kv电流互感器要做哪些试验
1个回答
关注
展开全部
咨询记录 · 回答于2022-11-11
10kv电流互感器要做哪些试验
交流耐压试验①一次绕组试验电压是出厂试验电压值的80%,42×0.8=33kV,二次绕组试验电压2kV(可要2500V兆欧表1min代替)。检查变比①应与铭牌值相符。电压互感器绕组的绝缘电阻①测量一次绕组对二次绕组及外壳、各二次绕组间及其对外壳的绝缘电阻,绝缘电阻不宜低于1000 MΩ。②绝缘电阻测量应使用2500V兆欧表;。交流耐压试验①全绝缘PT试验电压是出厂试验电压值的80%,42×0.8=33kV②分级绝缘PT进行倍频感应耐压试验,试验电压为出厂试验值的80%,对于三倍频,试验时间是40秒。③倍频感应耐压试验前后,应各进行一次额定电压时的空载电流及空载损耗测量,两次数据比较不应有明显差别,④二次绕组试验电压2kV(可要2500V兆欧表1min代替)测量一次绕组的直流电阻一次绕组直流电阻测量值,与换算到同一温度下的出厂值比较,相差不宜大于10%。二次绕组直流电阻测量值,与换算到同一温度下的出厂值比较,相差不宜大于15%检查三相接线组别和极性①必须与设计要求及铭牌上的标记和外壳上的符号相符。检查变比①应与铭牌值相符。支柱绝缘子测量绝缘电阻①用于330 kV及以下电压等级的悬式绝缘子的绝缘电阻值不应低于300 MΩ;②35 kV及以下电压等级的支柱绝缘子的绝缘电阻不应低于500 MΩ。③测量电压是2500V交流耐压试验①35 kV及以下电压等级的支柱绝缘子,可在母线安装完毕后一起进行,试验电压是纯瓷的42kV,固体有机绝缘的38 kV②悬式绝缘子的交流耐压试验电压均取60 kV真空断路器测量整体绝缘电阻、绝缘拉杆的绝缘电阻①不应低于1200 MΩ,②整体绝缘电阻值,应参照制造厂规定;交流耐压试验①应在合闸及分闸状态下进行交流耐压试验,试验电压是42kV,试验中不应发生贯穿性放电。导电回路电阻①应符合产品技术条件的规定。测量分、合闸线圈及合闸接触器线圈的绝缘电阻和直流电阻①绝缘电阻值不应低于10 MΩ,直流电阻值与出厂试验值比较无明显差别。SF6断路器测量整体绝缘电阻应参照制造厂的规定交流耐压试验①应在合闸及分闸状态下进行交流耐压试验,试验电压是出厂试验电压值的80%,试验中不应发生贯穿性放电。导电回路电阻①应符合产品技术条件的