电接点压力表下限好用上限不好用

1个回答
展开全部
摘要 亲,电接点压力表下限好用上限不好用如下:可能与上限指针接触不好,可以移动上限指针与压力指针接触,用万用表测量电阻,堵塞是不好的。一般电接点压力表坏的可能性比较大。磁性助推器压力表不爱坏。
咨询记录 · 回答于2023-02-21
电接点压力表下限好用上限不好用
亲,电接点压力表下限好用上限不好用如下:可能与上限指针接触不好,可以移动上限指针与压力指针接触,用万用表测量电阻,堵塞是不好的。一般电接点压力表坏的可能性比较大。磁性助推器压力表不爱坏。
如果想检测上限点的好坏,可以把上限点调到零位处,再测量。
电接点压力表下限好用,上限不好用,不能控制电磁溢流阀
可能与上限指针接触不好,可以移动上限指针与压力指针接触,用万用表测量电阻,堵塞是不好的
一般电接点压力表坏的可能性比较大。
压力低的时候好用,高了就不起作用
亲亲您好,电接点压力表下限好用上限不好用,解答如下:(有可能是与上限指针接触不好,亲亲您可拨动上限指针与压力指针接触,再用万用表量电阻,如果不通就为坏。一般电接点压力表坏的可能性比较大哦。)
我的意思是压力低于九个压好使,到十个或者十一,二个就不行了
亲亲,这个情况可能是震动太大导致的。试试看安装缓冲管,或使用导压管,把耐震电接点压力表安装在震动设备之外。
你说的都对,我就是用的导压管,表也接在其他地方,振动很小的,但就是不好用
亲亲您有试着更换质量更好的电接点压力表吗?如果电接点压力表质量不够好也可能出现这种情况。
或者您试试看增加一级继电装置,减小一点电流对触点的冲击看看会不会好一些。
加继电器没用,一直都是用的这款压力表呢
您可以重新购买上限高的继电器,现在的这款高压带不动
还有个可能耐震电接点压力表质量差,换一个质量好的
这个真有可能,但是压力表一直都是用的这一款线路也没有改动过,就是突然不好用了
还有是使用的时间周期比较长,更换新的试试
突然不好用大部分是这种问题