消火栓距离规范距离在0到120米之间。
若是把消火栓安装在室内的话,其间距一般都要低于30米,若超过三十米的话,则无法满足2股水柱同时达到的需求。若是把消火栓安装在室外的话,其间距一般都不应该大于120米。具体需要保持多少间距,需要根据实际安装环境来进行合理安排。
安装消火栓的规范要求及注意事项
1、一般室内消火栓应设在明显易于取用地点。栓口离地面高度为1.1m,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角。
2、冷库的室内消火栓应设在常温穿堂或楼梯间内。避免消防栓因为低温而破裂无法使用。
3、室内消火栓的间距应由计算确定。高层工业建筑,高架库房,甲、乙类厂房,室内消火栓的间距不应超过30m。其他单层和多层建筑室内消火栓的间距不应超过50m。同一建筑物内应采用统一规格的消火栓、水枪和水带。每根水带的长度不应超过25m。
4、设有室内消火栓的建筑,如为平屋顶时,宜在平屋顶上设置试验和检查用的消火栓。
安装消火栓的注意事项:
1、室内消火栓应设在明显易于取用地点。栓口离地面高度为1.1m,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角。冷库的室内消火栓应设在常温穿堂或楼梯间内。
2、室内消火栓的间距应由计算确定。高层工业建筑,高架库房,甲、乙类厂房,室内消火栓的间距不应超过30m。其他单层和多层建筑室内消火栓的间距不应超过50m。同一建筑物内应采用统一规格的消火栓、水枪和水带。每根水带的长度不应超过25m。
3、设有室内消火栓的建筑,如为平屋顶时,宜在平屋顶上设置试验和检查用的消火栓。
4、高层工业建筑和水箱不能满足最不利点消火栓水压要求的其他建筑,应在每个室内消火栓处设置直接启动消防水泵的按钮,并应有保护设施。