框架柱配筋率怎样计算
2个回答
展开全部
受拉钢筋配筋率、受压钢筋配筋率分别计算。
计算公式:ρ=A(s)/bh(0)。 此处括号内实为角标,,下同。式中:A(s)为受拉或受压区纵向钢筋的截面面积;b为矩形截面的宽度;h(0)为截面的有效高度。配筋率是反映配筋数量的一个参数。
配筋率是影响构件受力特征的一个参数,控制配筋率可以控制结构构件的破坏形态,不发生超筋破坏和少筋破坏,配筋率又是反映经济效果的主要指标。
面积配筋率(ρsv)
配置在同一截面(b×s,b为矩形截面构件宽度,s为箍筋间距)内箍筋各肢的全部截面面积与该截面面积的的比率。其中,箍筋面积Asv=单肢箍筋的截面面积Asv1×肢数n。
最小配筋率:梁:ρsv,min=0.24×ft/fyv;
弯剪扭构件:ρsv,min=0.28×ft/fyv。箍筋体积配筋率
体积配箍率(ρv):箍筋体积与相应的混凝土构件体积的比率。
以上内容参考:百度百科-配筋率
展开全部
配筋率是钢筋混凝土构件中纵向受力(拉或压)钢筋的面积与构件的有效面积之比(轴心受压构件为全截面的面积)。受拉钢筋配筋率、受压钢筋配筋率分别计算。
计算公式:ρ=A(s)/bh(0)。 此处括号内实为角标,,下同。式中:A(s)为受拉或受压区纵向钢筋的截面面积;b为矩形截面的宽度;h(0)为截面的有效高度。配筋率是反映配筋数量的一个参数。
最小配筋率是指,当梁的配筋率ρ很小,梁拉区开裂后,钢筋应力趋近于屈服强度,这时的配筋率称为最小配筋率ρ(min)。最小配筋率是根据构件截面的极限抗弯承载力M(u)与使混凝土构件受拉区正好开裂的弯矩M(cr)相等的原则确定。
配筋率是影响构件受力特征的一个参数,控制配筋率可以控制结构构件的破坏形态,不发生超筋破坏和少筋破坏,配筋率又是反映经济效果的主要指标。控制最小配筋率是防止构件发生少筋破坏,少筋破坏是脆性破坏,设计时应当避免。
最佳答案
剪跨比短柱不好的理由及设计中应该采取的措施
(1)框架的柱端一般同时存在着弯矩M和剪力V,根据柱的剪跨比λ=M/`Vh_o`来确定柱为长柱、短柱和极短柱`h_o`为与弯矩M平行方向柱截面有效高度。λ>2(当柱反弯点在柱高度`H_o`中部时即`H_o`/`h_O`>4)称为长柱;1.5<λ≤2称为短柱;λ≤1.5称为极短柱。
试验表明:长柱一般发生弯曲破坏;短柱多数发生剪切破坏;极短柱发生剪切斜拉破
坏,过种破坏属于脆性破坏。
抗震设计的框架结构柱,柱端的剪力一般较大,从而剪跨比λ较小.易形成短柱或极短柱,产生斜裂缝导致剪切破坏。柱的剪切受拉和剪切斜拉破坏属于脆性破坏,在设计中应特别注意避免发生进类破坏。
(2)高层建筑的框架结构、框架.剪力墙结构,外框架内核心筒结构等结构中.由于
设置设备层.层高矮而柱截面大等原因,某些工程中短柱难以避免。如果同一楼层均为短
柱,各柱之间抗侧刚度不很悬殊,这种情况下按有关规定进行内力分析和截面设计构造,结构安全是可以保证的。应避免同一楼层出现少数短柱,因为这少数短柱的抗侧刚度远大
于一般柱的抗侧刚度.在水平地震作用或风荷载作用下吸收较大水平剪力,尤其在框架(纯框架}结构中的少数短柱,一旦地震超设防烈度的情况下,可能使少数短柱遭受严重破坏,同楼层柱各个击破,这对结构安全将是极大危险。
因此,当剪力墙或核心筒作为主要抗侧力结构的框架.剪力墙结构和外框架内核心筒
结构中出现短柱,与纯框架结构中出现短柱应有所不同,重视的程度应有所区分。纯框架
结构的楼梯问甲台处当设置柱闫梁时常使支承该梁的柱形成短柱,为避免出现短柱可在平
台靠踏步处设粱.而梁两端设置从楼层框架梁上支承的小柱,平台板外端不再设梁而楼梯跑板外伸悬挑板。
(3)有抗震设计的框架短柱应按下列要求:
1)必须验算柱的剪压比,其受剪截面应符合:
V≤`(1)/(r_RE)`(0.15`β_cf_cbh_o`) (5-23)
式中 V 柱计算截面的剪力设计值;
`f_c`一一混凝土轴心受压强度设计值;
b——矩形截面的宽度;
`h_o`——柱截面计算力向有效高度;
`β_c`——混凝土强度影响系数.当不大于c50时取l.O;c80时取O.8;在c50和c80之间时可按线性内插取用;
`γ_RE`------承载力抗震高速系数,取0.85.
2)柱的轴压比,当剪跨比λ不大于2但不小1.5时,应比《高规》表6.4.2数值减小O.05;剪跨比λ小于1.5时应专门研究并采取特殊构造措施,可采用型钢混凝土柱或芯柱。
3) 抗震等级为一级和特一级时,其单侧纵向受拉钢筋的配筋率不宜大于1.2%.
4) 加密区范围箍筋的何种配箍率应按《高规》第6.4.7条1款规定;且宜采用复合螺旋箍或井字复合箍,其体积配箍率不应小于1.2%,设防烈度为9度时不应小于1.5%.
5) 箍筋应沿柱全高加密,箍盘的直径不应小于10mm,肢距不大于200mm.间距不应大于100mm.一级时尚不应大于6倍的纵向钢筋直径.
6) 短柱尚应满足《高规》中有关框架柱,框支柱的各项规定.
求采纳为满意回答。
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询