380V的电前面一个空开是零线漏电保护器的,送到低压柜后配电箱都是不带漏电保护器零线不过空开,送电后过段时间就跳闸。请问是什么原因?

1个回答
展开全部
咨询记录 · 回答于2022-08-09
380V的电前面一个空开是零线漏电保护器的,送到低压柜后配电箱都是不带漏电保护器零线不过空开,送电后过段时间就跳闸。请问是什么原因?
380V的电前面一个空开是零线漏电保护器的,送到低压柜后配电箱都是不带漏电保护器零线不过空开,送电后过段时间就跳闸。请问是什么原因?您好亲,原因如下;1.不接零线的话,负荷侧如果有单相220V的用电就会跳闸。2.三相四线漏电保护器入端是必须接零线的。3.当三根相线或其中任意根对地漏电或短路时,三根相线的流入电流矢量和>流出的零线电流,如果电流值>设定的30mA,漏电保护开关跳闸断开电路。4.当电气设备发生漏电时,出现两种异常现象:一是,三相电流的平衡遭到破坏,出现零序电流;二是,正常时不带电的金属外壳出现对地电压(正常时,金属外壳与大地均为零电位)。扩展资料:仅就三相四线漏电保护器而言,“入端不接零线” ,也有两种负载情况:①、使用三相平衡负载电路(如电动机),因电路中没有零线电流,固不会跳闸的;②、因三相四线电路中存在单相设备,零线电流没有通过漏电保护器,就会造成漏电保护器跳闸的。希望可以帮到您哦。