100KW的柴油发电机能带动45KW的电机吗?请指点
1个回答
关注
展开全部
100KW的柴油发电机能带动45KW的电机吗?:亲~您好,100KW的柴油发电机能带动45KW的电机完全没问题的。单台发电机组最大能承受0.8倍功率的电动机启动(变频启动方式)。单台发电机组能承受的电动机功率和电机启动方式有关:1)如果使用变频启动,100kw发电机组可以启动80KW的电动机;2)如果星三角启动,100kw发电机组可以带载启动30KW的电动机;3)如果是电阻降压启动,100kw发电机组则可以带载启动40KW的电动机。发电机组一般是指柴油发电机。柴油发电机是一种小型发电设备,系指以柴油等为燃料,以柴油机为原动机带动发电机发电的动力机械。整套机组一般由柴油机、发电机、控制箱、燃油箱、起动和控制用蓄电瓶、保护装置、应急柜等部件组成
咨询记录 · 回答于2022-08-22
100Kw发电机用软启动柜起动㎴了55kw电动机吗
软启动柜内数字需要调什么呢?
100kw软启能够启动55kw电机 很吃力,但是一定要把 P1 电流设置 ,改成55KW的视在电流,不然100KW启动电流对55KW来说视为直启,会损伤电机的
软启动柜=功率是110kw
一、 起动失败的原因1、参数设置问题例如,对于电动机的某些起动参数整定失当等,这种问题只需要修改下参数就可以解决。2. 负载太重这个问题有时候是电气传动系统的设计出了问题,例如,电动机容量太小,驱动转矩不够而不能起动负载。处理方法是更换更大容量的电动机、减小负载或改变起动方式,负载太重的另一种情况是使用问题,例如,忘记将所驱动风机的风门关严。3、 电网压降太大如电源容量太小,线路电缆太细,则起动时压降过大,电动机自然起动不了。软启动器只能降压,不能提高电压。此时应考虑采取换用更大的供电变压器,采用更大截面积的电缆,将供电变压器移至电动机负载附近等措施。4、 其他电器设备与软起动装置的配合不合适在起动过程中,如低压短路器、熔断器、热继电器等设备脱扣或熔断。此时应根据系统情况,重新调整电器设备的整定值或另行配置合适的电器设备。5、 也可能这是一个根本不适宜采用降压软启 动的应用场合降压软启动器的先天性弱点是电动机转矩与电动机电压或电流的平方成正比,在*限度地减轻负荷后,由电网短路容量限制的*起动电流无法使用电动机载限定的时限内,使电动机升速至其额定值。二、 确保软起动成功的条件1、确保电5气传动系统设计正确,电动机驱动转矩足够。2、 电网容量足够满足软起动条件。3、 软起动装置与其他电器设备的配合正确,正常工作。4、 软起动装置的硬件和软件的可靠性是经过检验的。
软启柜内怎么把p1视在、电流设置成视在电流呃?
55kw电机软启动设置?55kw软启动参数设置; P1---电机额定电流(设成电机额定电流) 按菜单键进入P参数 按 确定 按钮修改P1的参数值,此时光标在参数值下闪动。按 上升 或 下降 调整该参数值 再按 确定 键保存修改的参数值;此时光标消失,返回到P1界面。 然后同样按 上升 键进入P2参数值界面等 3.1 上电后电机额定电流设定 根据电机铭牌上的额定电流设置参数P1值。3.2 电机启动电流设定 电机初始电流P6出厂设置为200%,请根据现场负载大小相应调整参数值。假如按起动按钮后3秒种电机还没有转动则相应的增大该参数值;如果电机起动过快减小该值。3.3 电机最大电流设定 电机最大电流P7出厂设置为400%,请根据现场负载大小相应调整参数值。最大电流也可称作限制电流。3.4 斜坡时间 软起动斜坡时间P8出厂设置为12S,请用户根据需要自行调整;3.5 旁路时间 软起动旁路时间P9出厂设置为15S, 请用户根据需要自行调整;3.6 数字输入1功能P48应设置为FR;P49为OFF;P50为OFF。3.7 继电器输出1功能P52应设置为FLnF;3.8 继电器输出2功能P53应设置为RUN