山特ups模块故障码11是什么故障
1个回答
关注
![](https://wyw-base.cdn.bcebos.com/pc-content/follow.gif)
展开全部
咨询记录 · 回答于2022-01-06
山特ups模块故障码11是什么故障
您好!山特ups电源常见故障维修排除方法1:山特UPS开机后,面板上无任何显示, UPS电源不工作。故障分析:从故障现象判断,其故障在市电输入、蓄电池及市电检测局部及蓄电池电压检测回路:2:有市电时 UPS 输出正常,而无市电时蜂鸣器长鸣,无输出。故障分析:从现象判断为蓄电池和逆变器部分故障,可按以下程序检查:3:检查蓄电池电压,看蓄电池是否充电不足,若蓄电池充电不足,则要检查是蓄电池自身的故障还是充电电路故障。若蓄电池工作电压正常,检查逆变器驱动电路工作是否正常,若驱动电路输出正常,说明逆变器损坏。若逆变器驱动电路工作不正常,则检查波形产生电路有无 PWM 控制信号输出,若有控制信号输出,说明故障在逆变器驱动电路。若波形产生电路无 PWM 控制信号输出,则检查其输出是否因保护电路工作而封锁,若有则查明保护原因;若维护电路没有工作且工作电压正常,而波形产生电路无 PWM 波形输出则说明波形产生电路损坏。上述排故顺序也可倒过来进行,有时能更快发现故障。4:蓄电池电压偏低,但开机充电十多小时,蓄电池电压仍充不上去。故障分析:从现象判断为蓄电池或充电电路故障,可按以下步骤检查:检查充电电路输入输出电压是否正常;若充电电路输入正常,输出不正常,断开蓄电池再测,若仍不正常则为充电电路故障;若断开蓄电池后充电电路输入、输出均正常,则说明蓄电池已因长期未充电、过放或已到寿命期等原因而损坏。5:逆变器功率级一对功放晶体管损坏,更换同型号晶体管后,运行一段时间又烧坏的原因是电流过大,而引起电流过大的原因有:过流保护失效。当逆变器输出发生过电流时,过流保护电路不起作用;脉宽调制( PWM 组件故障,输出的两路互补波形不对称,一个导通时间长,而另一个导通时间短,使两臂工作不平衡,甚至两臂同时导通,造成两管损坏;功率管参数相差较大,此时即使输入对称波形,输出也会不对称,该波形经输出变压器,造成偏磁,即磁通平衡,积累下去导致变压器饱和而电流骤增,烧坏功率管,而一只烧坏,另一只也随之烧坏。检查市电输入保险丝是否烧毁;若市电输入保险丝完好,检查蓄电池安全是否烧毁,因为某些 UPS 当自检不到蓄电池电压时,会将 UPS 所有输出及显示关闭;若蓄电池保险完好,检查市电检测电路工作是否正常,若市电检测电路工作