4x120+1x70铝电缆300米能带多少千瓦?
1个回答
关注
展开全部
上述功率适用电缆单根明敷、环境温度25℃条件,如果电缆有穿管、环境温度较高,要相应打9折或8折。
咨询记录 · 回答于2022-05-19
4x120+1x70铝电缆300米能带多少千瓦?
你好,可以带168千瓦
120平方的铝线其安全载流量为其截面的2.5倍,即120x2.5=300A。因此,根据功率的公式:P=1.732UIcosφ有P=1.732X0.38X300X0.85=168kW(用三相市电计算,功率因数取0.85)。
上述功率适用电缆单根明敷、环境温度25℃条件,如果电缆有穿管、环境温度较高,要相应打9折或8折。
已赞过
评论
收起
你对这个回答的评价是?