普通新风可以用高效过滤器吗
1个回答
关注
展开全部
咨询记录 · 回答于2022-09-05
普通新风可以用高效过滤器吗
普通新风可以用高效过滤器吗亲!您好,很高兴为您解答。亲普通新风可以用高效过滤器由于洁净室的特性不同,高效过滤器的选择首先要按照洁净室的级别、无菌程度、温湿度、耐火程度、防腐等不同要求来确定。最近在京东方洁净车间里看到Rfilter高效过滤器,它们就是要求要耐高温,防湿,防腐的。 如100级以下选择A类或B类,100级以上则需要选择C类过滤器;高温高湿条件下宜选用金属分隔板和金属框架的过滤器;有防腐要求的宜选用塑料分隔板和塑料框架的过滤器;有防火要求的,过滤器所有材料应为不燃性等等。 实践中常规过滤器就是指高效空气过滤器标准中规定的A类和B类,它们是洁净厂房设计中最常用的高效过滤器,一般低于或等于10万级可以选A类;1万~100级可以选B类。凡是常规高效过滤器,对于≥0.5μm微粒的效率可按照5个“9”即0.9999计算。 高效过滤器主要用于过滤0.3um以下的空气悬浮颗粒,作为各种过滤系统的末端过滤; 浅谈:三十万级万级千级百级洁净室洁净区空气过滤器的选型配置,一般来说过滤器的选择是根据洁净室等级要求选的。 Rfilter建议高效过滤器配置要求的如下供大家参考: 100级净化:板式G4(F5)+袋式F7(F8)+袋式F9+板式H13+(风道末端FFU过滤单元); 1000级净化:板式G4(F5)+袋式F7(F8)+袋式F9+板式H11+(风道末端FFU过滤单元); 10000级净化:板式G4(F5)+袋式F7(F8)+袋式F9+板式H11; 100000级净化:板式G3(G4)~F5+袋式F7(F8)+袋式F9; 300000级净化:板式G3~F5+袋式F6~F8; 每台高效过滤器在出厂前均经过逐台性能测试,保证高效过滤器的性能指标;希望我的回答能帮助到您!请问您还有其它问题需要咨询吗?