你好!根据您的问题描述,(1)、测量设备的绝缘电阻时,必须先切断电源。对具有较大电容的设备(如电容器、变压器、电机及电缆线路)必须先进行放电;(2)、兆欧表应放在水平位置,在未接线之前,先摇动兆欧表看指针是否在'∞'处,再将(L)和(E)两个接线柱短路,慢慢地摇动兆欧表看指针是否指在'零'处,对于半导体型兆欧表不宜用短路校检;(3)、兆欧表引线应用多股软线,而且应有良好的绝缘;(4)、不能全部停电的双回架空线路和母线,在被测回路的感应电压超过12伏时,或当雷雨发生时的架空线路及与架空线路相连接的电气设备,禁止进行测量;(5)、测量电容器,电缆、大容量变压器和电机时,要有一定的充电时间,电容量愈大,充电时间应愈长。一般以兆欧表转动一分钟后的读数为准;(6)、在摇测绝缘时,应使兆欧表保持额定转速。一般为120转/分,当测量物电容量较大时,为了避免指针摆动,可适当提高转速(如130转/分);(7)、被测物表面应擦试清洁,不得有污物,以免漏电影响测量的准确度。