我们新建住宅小区共计750户,每户设计用电容量为6kw,应选用多大的变压器?

1个回答
展开全部
咨询记录 · 回答于2022-06-19
我们新建住宅小区共计750户,每户设计用电容量为6kw,应选用多大的变压器?
你好,亲1750户每户6千瓦总计720KW,考虑到用户用电的同时率取90%,变压器的效率取85%,则720*90%/85%=762(KVA)。所以变压器选800KVA就可以了。