三相四线制接线中,零支线是否可以接开关或熔断器?()
1个回答
关注
展开全部
三相四线制接线中,零支线是否可以接开关或熔断器?() 您好亲,在三相四线供电电路中,规定零线是不能加熔断器或开关的。因带零线的系统,都是不对称负载,各相负载的功率、性质,运行时间都不相同。零线可以保证每相负载得到相同的相电压。如果零线一旦断开,原来中线电流就要重新分配,原相电流大的(负载重)电流,就要通过电流小相负载(负载轻阻抗大)流回电源,使负载轻的电压升高,最大能升高到原来电压的1.73倍。因此,会烧毁设备,发生安全事故。所以,三相四线电路中零线是绝对不允许加装熔断器或开关的。希望可以帮到您!
咨询记录 · 回答于2022-10-21
三相四线制接线中,零支线是否可以接开关或熔断器?()
三相四线制接线中,零支线是否可以接开关或熔断器?() 您好亲,在三相四线供电拦销桐电路中,规定零线是不能加熔断器或开关的。因带零线的系统,都是不对称负载,各相负载的功率、性质,运行时间都不相同。零线可以保证每相负载得到相同的相电压。如果零线一旦断开,原斗毕来中线电流就要重新分配,原相电流大的(负载重)电流,就要通过电流小相负载(负载轻阻抗大)流回电源,使负载轻的电压升高,最大能升高到原来电压的1.73倍。因此,会烧毁设备,发生安全事故。简坦所以,三相四线电路中零线是绝对不允许加装熔断器或开关的。希望可以帮到您!
零支线呢
两个有区别
在三相四线制中性点接地供电线路的零线(即中性线、零干线)上不允许装设开关和熔断器,否则当拉开开关或保险丝熔断时,就相当于零线断路,从而使零线上可能出现危险电压,并威胁用电设备和人身安全。对于零支线,即供给住宅、办公楼、商店、仓库等的单相线路的零线,由于它在饥链这里只起工作作用,则宜同时在相线和零线上装设开关和熔断器。其原因如下: (1)与拆运只在相线上装设熔断器比较,可增加保险丝熔断的机会,有利于短路保护。 (2)如果只在相线上装设开关和熔断器,当相线和零线互相接错时(这在检修线路时容易发生),相线就会处在无保护状态。当该相线发生接地故障时,不会将零线上的保险丝熔断(因短路电流不通过保险丝),也不会熔断变压器总保险丝(因为此保险丝容量很大),相线将一直处于接地故障状态,给系统带来威胁。 但在相线和零线上都装设熔断器也存在一个问题:当线路发生短路或过旅肢梁载故障时,有可能先熔断零线上的保险丝,这时用电设备虽停止工作,但设备仍通有电,若以为设备已无电了而去进行检修,就可能发生触电事故。 为了能够同时切断相线和零线,宜采用双极闸刀开关(内有保险丝),或闸刀开关加两只熔断器,以避免造成只切断了零线而未切断相线的危险。
错误
回答最后的答案
是否
三相四线制供电线路,总的零旁贺败线回路是不允许加装熔断器和开关的。否则一旦零线熔丝熔断或开关断开,负运颤载一侧的零线就会失去接地点,零线的电位就会根据三相负载的不平衡自由浮动。这时,就会出现单相负载有的电压升高,有的电压降低,严拍粗重的会大面积的烧坏家电设备。
错误!
已赞过
评论
收起
你对这个回答的评价是?