钢筋试验检测项目有哪些
1个回答
展开全部
1、拉伸试验
钢筋的拉伸实验主要检测项目有下屈服强度,断后伸长率,抗拉强度,最大力总伸长率。通过屈服强度,可以了解钢筋超过屈服点后产生残余变形承担的拉力值。断后伸长率是衡量钢筋塑性的检测指标,是保证钢筋质量的重要机械性能。
2、化学成分
常检的化学成分有,C、Si、Mn、P、S、Ceq碳当量。钢筋化学成分和碳当量允许偏差应符合标准的规定。
3、弯曲性能
钢筋应进行弯曲试验,标准规定弯曲压头直径弯曲180度后,钢筋受弯曲部位表面不得产生裂纹。弯曲性能测定可以很好的揭示钢筋内部组织不均匀等缺陷。
4、反向弯曲性能
对牌号带E的钢筋应进行反向弯曲试验。经反向弯曲试验后,钢筋受弯曲部位表面不得产生裂纹。
5、尺寸
钢筋内径的测量要精确到0.1mm。
6、表面质量
钢筋应无有害的表面缺陷。
7、重量偏差
重量偏差就是钢筋实际测定偏差和标准规定偏差的比例。允许偏差应符合标准规定。
8、金相组织
钢筋应无有害的表面缺陷钢筋的金相组织应主要是铁素体加珠光体,基本上不应出现回火马氏体组织。钢筋宏观金相、截面微观硬度、微观组织应符合标准《GB/T1499.2-2018附录B》的规定。
9、疲劳性能
疲劳试验的技术要求和试验方法应按照《GB/T28900》的规定。在弹性变形的范围内,使试样承受一个呈固定频率正弦曲线交替变动的轴向拉力。试验一直进行到试样损坏为止,或者根据规定负荷使试验一直达到相关产品标准规定的次数为止。
10、晶粒度
细晶粒热轧钢筋实际晶粒度为9级或更细。
11、连接性能
钢筋的焊接、机械连接工艺及接头的质量检验与验收应符合《JGJ18、JGJ107》等相关标准的规定。
您可能关注的内容