因生产消防原因,需要将丁类厂房改丙类厂房,需要怎么做呢?

1个回答
展开全部
摘要 可以的,但是需要进行大规模改造,因为丁类的耐火等级要求的低,丙类的高,这个需要重新出图设计并按照消防审核合格的图纸进行改造后延后合格的就可以的。一般情况下向规划等相关政府部门提出更改要求,同意后,出具消防改造图纸,报图纸审查,然后施工验收。一般丁类厂房没多大消防要求,甚至消火栓都不会做,这样改成丙类厂房就需要增设消火栓,消防水池及消防泵房。比较麻烦且投资大。如果园区有消防泵房及水池,就简单了。
咨询记录 · 回答于2023-02-21
因生产消防原因,需要将丁类厂房改丙类厂房,需要怎么做呢?
可以的,但是需要进行大规模改造,因为丁类的耐火等级要求的低,丙类的高,这个需要重新出图设计并按照消防审核合格的图纸进行改造后延后合格的就可以的。一般情况下向规划等相关政府部门提出更改要求,同意后,出具消防改造图纸,报图纸审查,然后施工验收。一般丁类厂房没多大消防要求,甚至消火栓都不会做,这样改成丙类厂房就需要增设消火栓,消防水池及消防泵房。比较麻烦且投资大。如果园区有消防泵房及水池,就简单了。
厂房本身不需要特别变更,只需要到住建部门申报厂房火灾危险性的变更即可。丁戊类变更为丙类需要加装报警及喷淋系统。
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消