消防新规民用建筑18层以下户内是否设置火灾报警
1个回答
关注
展开全部
亲亲为您整理的相关法律依据如下:《高层民用建筑设计防火规范》9.4.1条明确要求:建筑高度超过100米的高层建筑,除游泳池、溜冰场、卫生间外,均应设火灾自动报警系统。所以高层建筑户内是需要安装烟感的。高层建筑应符合下列规定:1、 剪刀楼梯间应为防烟楼梯间。2、 剪刀楼梯的梯段之间,应设置耐火极限不低于1.00h的实体墙分隔。3、 高层居住建筑的户门不应直接开向前室,当确有困难时,部分开向前室的户门均应为乙级防火门。4、 商住楼中住宅的疏散楼梯应独立设置。5、高层公共建筑的大空间设计,必须符合双向疏散或袋形走道的规定。扩展资料:消防法:第八条地方各级人民政府应当将包括消防安全布局、消防站、消防供水、消防通信、消防车通道、消防装备等内容的消防规划纳入城乡规划,并负责组织实施。城乡消防安全布局不符合消防安全要求的,应当调整、完善;公共消防设施、消防装备不足或者不适应实际需要的
咨询记录 · 回答于2023-03-15
消防新规民用建筑18层以下户内是否设置火灾报警
亲,您好,很高兴为您解答:消防新规民用建筑18层以下户内设置火灾报警这个是有配置的1、建筑高度大于100m的住宅建筑,应设置火灾自动报警系统。
亲亲为您做的法律分析如下:建筑高度大于54m但不大于100m的住宅建筑,其公共部位应设置火灾自动报警系统,套内宜设置火灾探测器。建筑高度不大于54m的高层住宅建筑,其公共部位宜设置火灾自动报警系统。当设置需联动控制的消防设施时,公共部位应设置火灾自动报警系统。高层住宅建筑的公共部位应设置具有语音功能的火灾声警报装置或应急广播
