电流互感器的s1和s2是要可靠接地吗是那个要接?

1个回答
展开全部
摘要 电流互感器上标识除了S1和S2外,还有正面的P1和反面的P2,当电流从上至下时,P1在上P2在下,S2接地;
如果安装时没看好,而电流互感器又不好拆卸重安,电流从上至下时,P2在上P1在下了,S1接地就可以了,效果一样。
电流互感器分为穿芯式和座式,一般座式电流互感器有一次绕组,一次绕组标有L1首端、L2末端的标识,一次电流入端接L1,出端接L2。
穿芯式电流互感器无一次绕组,若厂家有标识侧按照标识,若没有标识可做极性试验认可。穿入电流的上端极性是否与S1的极性为同名端。
S1和S2为二次绕组的两个接线端,S1为首端、S2为末端,电流互感器的二次侧需有一点接地,S2末端接地即可。
咨询记录 · 回答于2021-06-27
电流互感器的s1和s2是要可靠接地吗是那个要接?
电流互感器上标识除了S1和S2外,还有正面的P1和反面的P2,当电流从上至下时,P1在上P2在下,S2接地;如果安装时没看好,而电流互感器又不好拆卸重安,电流从上至下时,P2在上P1在下了,S1接地就可以了,效果一样。这个s1与s2都没接地,可以吗?
不可以的
那是s2要接地吗
老师该怎么接?
老师请回复一下
电流互感器上标识除了S1和S2外,还有正面的P1和反面的P2,当电流从上至下时,P1在上P2在下,S2接地;如果安装时没看好,而电流互感器又不好拆卸重安,电流从上至下时,P2在上P1在下了,S1接地就可以了,效果一样。
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消