室外给水管,排水管,消防管,暖气管的距离规范

1个回答
展开全部
咨询记录 · 回答于2021-09-18
室外给水管,排水管,消防管,暖气管的距离规范
排水规范规定:室外给水引入管与排水排出管的水平净距不得小于1m。给水管道与污水管道在不同标高平行敷设,其垂直间距在500mm 以内时,给水管管径小于或等于200mm 的,管壁水平间距不得小于1.5m;管径大于200mm的,不得小于3m。室内给水与排水管道平行敷设时,两管间的最小水平净距不得小于0.5m;交叉铺设时,垂直净距不得小于0.15m。给水管应铺在排水管上面,若给水管必须铺在排水管的下面时,给水管应加套管,其长度不得小于排水管管径的3 倍。见室外给水或室外排水设计规范,水平净距一般不小于1.0m,垂直净距不小于0.15m