进入天然气锅炉房的安全注意事项

1个回答
展开全部
摘要 4、燃气锅炉开机,接通电控柜总开关,检查各设备是否正常,排除故障;燃烧器进入自动清扫、点火等运行状态;(在升压至一定压力时,应定期进行一次排污)。5、炉水控制指标:炉水的碱度在6~26mmol/L;炉水含氧量小于等于0.1mg/L;给水的硬度小于等于0.3mmol/L;炉水PH值在10~12之间。6、正常停炉:先关闭运行开关;天然气阀门;等锅筒内压力降下来;锅筒内水位处于高水位;检查排污阀门是否严密;关闭炉上水泵阀门;关闭总开关。7、紧急停炉:燃气锅炉出现故障需要紧急停炉,停止给气以及送风,减弱引风;根据事故情况,必要时放出炉膛内的燃气(禁止往炉内浇水);炉火熄灭后,关闭主汽阀让主蒸汽管与蒸汽母管隔离开;炉火熄灭后,打开炉门和烟道,冷却炉膛;当出水温度降低至70度时,方可将锅炉水放干净。
咨询记录 · 回答于2022-04-19
进入天然气锅炉房的安全注意事项
您好,我这边正在为您查询,请稍等片刻,我这边马上回复您~
亲,您好,让您久等了。一、燃气锅炉的安全操作,1、燃气锅炉在运行前必须通过相关部门的合格检验,检验不合格的情况下不允许使用锅炉。2、燃气锅炉及其安全附件也必须检验合格,并且在有效期内。3、燃气锅炉运行前应具备的条件以及检查项。目:打开天然气的阀门,检查天然气压力是否正常以及过滤器是否正常;检查水泵是否正常;检查安全附件是否处于正常的位置上;操作部位有良好的照明设施;除氧器的正常运行;软化水设备的正常运行;
4、燃气锅炉开机,接通电控柜总开关,检查各设备是否正常,排除故障;燃烧器进入自动清扫、点火等运行状态;(在升压至一定压力时,应定期进行一次排污)。