变配电所有哪些防雷措施?架空线路又有哪些防雷措施
1个回答
关注
展开全部
您好亲,您参考,1.装设避雷线,以防线路遭受直接雷击。一般66kV以上的架空线路需沿全线装设避雷线;35kV架空线路一般只在经过人口稠密区或进出变电所的一段线路上装设;10kV以下线路上一般不装设避雷线。
2.加强线路绝缘或装设避雷器,以防线路绝缘闪络。为使杆塔或避雷线遭受雷击后线路绝缘不致发生闪络,应设法改善避雷线的接地,或适当加强线路绝缘,或在绝缘薄弱点装设避雷器。
3.在线路遭受雷击并发生闪络时也要不使它发展为短路故障而导致线路跳闸。例如在顶线绝缘子上加装保护间隙,雷击时顶线承受雷击,击穿保护间隙,对地泄放雷电流,从而保护了下面两相导线。
4.装设自动重合闸装置(ARD),迅速恢复供电。为使架空线路在因雷击而跳闸时能迅速恢复供电,需装设自动重合闸装置或采用双回路及环形结线。电缆线路一般不装设ARD。希望帮到您哦。
咨询记录 · 回答于2022-04-26
变配电所有哪些防雷措施?架空线路又有哪些防雷措施
您好,我是百度问一问的合作老师,很高兴为您服务。
请您耐心等待几分钟,正在编辑整理回答,马上就为您解答,还请不要结束咨询哦。
