380v21千瓦要用多大的电线

1个回答
展开全部
摘要 亲您好,380v21千瓦要用多大的电线:1、21个千瓦,用380V的电源,三相对称,阻性负载,电流强度=21000/(380*1.732)=31.9A即用铜芯截面积6平方毫米的电缆。2、21个千瓦,用380V的电源,三相对称,感性负载,估算功率因数0.75,电流强度=21000/(380*1.732*0.75)=42.5A即用铜芯截面积10平方毫米的电缆。3、21个千瓦,用380V的电源,两相,阻性负载(如电炉),电流强度=21000/380=55.3A即用铜芯截面积10平方毫米的电缆。
咨询记录 · 回答于2022-09-17
380v21千瓦要用多大的电线
亲您好,380v21千瓦要用多大的电线:1、21个千瓦,用380V的电源,三相对称,阻性负载,电流强度=21000/(380*1.732)=31.9A即用铜芯截面积6平方毫米的电缆。2、21个千瓦,用380V的电源,三相对称,感性负载,估算功率因数0.75,电流强度=21000/(380*1.732*0.75)=42.5A即用铜芯截面积10平方毫米的电缆。3、21个千瓦,用380V的电源,两相,阻性负载(如电炉),电流强度=21000/380=55.3A即用铜芯截面积10平方毫米的电缆。
扩展资料载流量的估算口诀有以下:二点五下乘以九,往上减一顺号走。“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。三十五乘三点五,双双成组减点五。“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线。其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。条件有变加折算,高温九折铜升级。“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可。当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。穿管根数二三四,八七六折满载流。穿管二根,载流量按八折计算;穿管三根,载流量按七折计算;穿管四根,载流量按六折计算。