信捷PLC连接电脑,始终显示当前处于脱机状态是怎么回事?

1个回答
展开全部
摘要 信捷PLC连接电脑,始终显示当前处于脱机状态是怎么回事?您好亲,1、用户修改了PLC上的PORT1口的通讯参数(请勿随意修改PORT1口的通讯参数,否则将会导致您的PC与PLC无法连接);2、U S B转串驱动软件的安装不正确或者U S B转串口线的性能不好;3、PLC的PORT1通讯口损坏;4、使用的不是信捷公司专用的XVP下载通讯线。处理方法:1、首先,请确认PC与PLC连接的通讯线是否为信捷公司专用的XVP线,如果不是,请更换成信捷公司专用的XVP通讯线;2、如果确认连接线是信捷公司专用的XVP线并且使用了U S B转串,您可以找一台带有9针串口的台式电脑尝试与PLC进行连接,如果与台式电脑可以正常连接,请更换性能更好的U S B转串口线或者重新安装U S B转串驱动软件;3、如果PLC与台式电脑也无法正常连接,您可以通过“上电停止PLC”功能停止PLC,同时将PLC恢复为出厂设置;4、如果通过自带9针串口的台式电脑做PLC系统更新,若系统更新不成功或者无法更新时,极有可能PLC的通讯口损坏,请直接跟代理商及厂家联系。
咨询记录 · 回答于2022-12-10
信捷PLC连接电脑,始终显示当前处于脱机状态是怎么回事?
信捷PLC连接电脑,始终显示当前处于脱机状态是怎么回事?您好亲,1、用户修改了PLC上的PORT1口的通讯参数(请勿随意修改PORT1口的通讯参数,否则将会导致您的PC与PLC无法连接);2、U S B转串驱动软件的安装不正确或者U S B转串口线的性能不好;3、PLC的PORT1通讯口损坏;4、使用的不是信捷公司专用的XVP下载通讯线。处理方法:1、首先,请确认PC与PLC连接的通讯线是否为信捷公司专用的XVP线,如果不是,请更换成信捷公司专用的XVP通讯线;2、如果确认连接线是信捷公司专用的XVP线并且使用了U S B转串,您可以找一台带有9针串口的台式电脑尝试与PLC进行连接,如果与台式电脑可以正常连接,请更换性能更好的U S B转串口线或者重新安装U S B转串驱动软件;3、如果PLC与台式电脑也无法正常连接,您可以通过“上电停止PLC”功能停止PLC,同时将PLC恢复为出厂设置;4、如果通过自带9针串口的台式电脑做PLC系统更新,若系统更新不成功或者无法更新时,极有可能PLC的通讯口损坏,请直接跟代理商及厂家联系。
Q2:为什么使用ALT指令来控制输出时,输出点一直在闪?A2:对于ALT以及许多运算指令,只要条件满足(如:以常开常闪线圈作为触发条件),每个扫描周期都会执行一次,因此在使用这些指令的时候,最好触发条件使用上升沿,下降沿。Q3:PLC的线圈M以及输出端子Y怎么有时无法输出?A3:输出主要有两种方法:1、用OUT指令输出;2、用SET指令输出,SET指令将线圈位置或者Y端口输出后,如不进行复位(RST),线圈将保持输出状态。一般在程序中,同一个线圈M或者输出端Y只可以使用一种输出方式,如果两种输出方式同时混合使用时,就会出现无法输出现象。Q4:关于PLC中CPU板上纽扣电池检测及更换问题?A4:纽扣电池的额定电压为3V,可以通过万用表测量纽扣电池的电压以确定纽扣电池是否有点;当PLC的断电保持寄存器在断电后重新上电时,里面的值都变得非常大时,一般来说很有可能是PLC的纽扣没电了;如果电池没电需寄回公司重新更换电池。Q5:与组态软件通讯问题?A5:若组态软件中可以直接选择信捷XC系列PLC时,则直接按顺序配置完即可;若无法直接选择信捷XC系列PLC,则应该选择MODBUS-RTU通讯模式,