办公建筑设计规范
展开全部
3.1.36层及6层以上办公建筑应设电梯。建筑高度超过75m的办公建筑电梯应分区或分层使用。
3,1.4高层办公建筑采用大面积玻璃窗或玻璃幕墙时,应设擦窗设施。
3.1.5办公室门洞口宽度不应小于1m。
3.1.7走道最小净宽:
(1)走道长度小于等于40m时,单面布房1.
30m,双面布房1.40m;
(2)走道长度大于40m时,单面布房
1.
50m,双面布房1.80m。
3.1.8采光标准(按窗地比计):
(1)办公室、研究工作室、接待室、打字室、陈列室和复印机室等房间不应小于1:6;
(2)设计绘图室、阅览室等房间不应小于1:5。
3.1.9隔声,室内允许噪声级(A声级):
(1)办公用房、会议室、接待室等允许噪声级不应大于55dB;
(2)电话总机房、计算机房、打字室、图书阅览室等允许噪声级不应大于50dB。
3.1.11办公室室内净高不得低于2.
60m,设空调的可不低于2.40m。
3,2.3普通办公室每人使用面积不应小于3m2。
3.2.4设计绘图室每人使用面积不应小于5m2。
3.3.2中小会议室每人使用面积:有会议桌的不应小于1.
80m2,无会议桌的不应小于0.80m2。
3.3.5厕所距离最远的工作点不应大于50m。男厕所每40人设大便器一具,每30人设小便器一具。女厕所每20人设大便器一具。洗手盆每40人设一具。
3.4.4地下汽车库应设排气通风装置。并应设不与上层楼梯间连通的封闭楼梯间通至地面层。设有三台以上电梯的办公建筑,宜将一台电梯通至地下汽车停车库;该电梯在停车库内应设前室,前室门应采用乙级防火门或防火卷帘门。停放车辆超过25辆的汽车停车库宜设置驾驶员休息室,休息室应靠近安全出口处。
3.4.5设在地下室、半地下室或楼层内的自行车停车库,净高不得低于
2m,自行车推行坡道宽度不宜小于1.
80m,坡长不宜超过6.
00m,坡度不宜大于1:5。
3.4.66层及6层以上办公建筑宜设垃圾管道。高层办公建筑设置垃圾管道时,应设前室,前室门应采用乙级防火门。不设垃圾管道的高层办公建筑,每层应设专用垃圾收集存放间。垃圾收集存放间应靠近电梯间,宜有专用通道运出垃圾。宜在底层设垃圾集中存放处,存放处应设冲洗排污设施,并有运出垃圾的专用通道。办公建筑每层应设清扫工具存放室和清洗水池。
