回弹法检测混凝土抗压强度如何修订回弹值?
1个回答
关注
展开全部
咨询记录 · 回答于2024-01-15
回弹法检测混凝土抗压强度如何修订回弹值?
亲!您好,很高兴为您解答。
回弹法检测混凝土抗压强度如何修订回弹值方法如下:
1. 每一个测区回弹16个点,得到16个回弹数值,并对该测区进行碳化测试。舍去最大的3个点和最小的3个点的数值,对剩下的10个点取平均数。
2. 根据《JGJ T23-2011 回弹法检测溷凝土抗压强度技术规程 》附录A(如果是泵送混凝土,应根据附录B),对应的回弹数值和碳化数值进行查表,得到该测区的回弹轮哪强度。
3. 如果是回弹方向为非水平,或回弹表面为非侧面,则根据根据《JGJ T23-2011 回弹法检测溷凝土抗压强度技术规程 》附录C和附录D,对回弹强度值进行修正。
4. 如一个构件取10个或10个以上测区,按照上面1、2、3步骤,得悉虚到10个数值,对着10个数值取睁桐燃标准差和平均值,回弹推定强度=平均值-1.645*标准差。(一般取10个测区)
5. 如一个构件取小于10个测区,按照上面1、2、3步骤,得到的数值中取最小值。
简单的说明一下,希望对你有帮助。多看看《JGJ T23-2011 回弹法检测溷凝土抗压强度技术规程 》,里面有详细的说明。
希望我的回答能帮助到您。请问您还有其它问题需要咨询吗?