回弹法检测混凝土抗压强度如何修订回弹值?

1个回答
展开全部
咨询记录 · 回答于2024-01-15
回弹法检测混凝土抗压强度如何修订回弹值?
亲!您好,很高兴为您解答。 回弹法检测混凝土抗压强度如何修订回弹值方法如下: 1. 每一个测区回弹16个点,得到16个回弹数值,并对该测区进行碳化测试。舍去最大的3个点和最小的3个点的数值,对剩下的10个点取平均数。 2. 根据《JGJ T23-2011 回弹法检测溷凝土抗压强度技术规程 》附录A(如果是泵送混凝土,应根据附录B),对应的回弹数值和碳化数值进行查表,得到该测区的回弹强度。 3. 如果是回弹方向为非水平,或回弹表面为非侧面,则根据根据《JGJ T23-2011 回弹法检测溷凝土抗压强度技术规程 》附录C和附录D,对回弹强度值进行修正。 4. 如一个构件取10个或10个以上测区,按照上面1、2、3步骤,得到10个数值,对着10个数值取标准差和平均值,回弹推定强度=平均值-1.645*标准差。(一般取10个测区) 5. 如一个构件取小于10个测区,按照上面1、2、3步骤,得到的数值中取最小值。 简单的说明一下,希望对你有帮助。多看看《JGJ T23-2011 回弹法检测溷凝土抗压强度技术规程 》,里面有详细的说明。 希望我的回答能帮助到您。请问您还有其它问题需要咨询吗?