如何确定厂房做什么消防

1个回答
展开全部
摘要 您好,理、科学、统一地规划标准厂房,严格按照规划的开发。标准厂房的发展应从规划的源头就定好位,将生产的火灾危险等级作为不同标准厂房区规划的重要依据。生产的火灾危险等级的确定,要非常严格的按照《建筑设计防火规范》的规定,配套相应有关的公共消防设施,分类施工建设,防止建设的盲目性和随意性
咨询记录 · 回答于2023-03-25
如何确定厂房做什么消防
您好,理、科学、统一地规划标准厂房,严格按照规划的开发。标准厂房的发展应从规划的源头就定好位,将生产的火灾危险等级作为不同标准厂房区规划的重要依据。生产的火灾危险等级的确定,要非常严格的按照《建筑设计防火规范》的规定,配套相应有关的公共消防设施,分类施工建设,防止建设的盲目性和随意性
您好,建议您必须按照消防技术规范建设标准厂房,提高园区的整体防御火灾能力。设计单位绝不能接受超规范的设计要求,人员比较密集的生产企业要优先考虑到的是安全疏散设计,必须选用生产性质与耐火极限相适应的建材,对钢结构采取必要的采用混凝土保护或防火喷涂。
您好,厂房消防通道的宽度要求如下。所有厂房在街道相连接的位置上设置的消防通道,应该重点考虑消防通道的通车情况,而中间线距离应不超过160米。当前建筑物在沿街部分如果达到超过150米或者220米的情况之下,应该设置成可以顺利穿过建筑物的消防通道。在厂房消防通道的建设之下,要求穿过的建筑物必须达到标高为不小于4米,门垛之间的净宽度应该是不小于3.5米。
厂房最高处21米,最低处15米,消防做消防炮,做不做喷淋,消火栓,灭火器等
您好,厂房周围应设室外消火栓。耐火等级不低于二级且建筑体积不大于3000m³的戊类厂房可不设置室外消火栓系统。建筑占地面积大于300㎡的厂房应设室内消火栓系统。
您好,(1)耐火等级为一、二级且可燃物较少的单、多层丁、戊类厂房。(2)耐火等级为三、四级且建筑体积不大于3000m³的丁类厂房。(3)耐火等级为三、四级且建筑体积不大于5000m³的戊类厂房。
按丁类库房,建筑面积5448平米,最高处21米,最低处15米,消防设施做什么
您好1、根据你的厂房特点,你可以不设置室内消火栓,室外消火栓数量按照半径覆盖面积和供水能力来计算,至少3个,1个主管道公称直径100mm,保证两条供水管线,两个管道公称直径65mm。另外要保证消火栓间距不能超过120米。2、肯定是需要有资质的单位做。具体需要上什么看看规范就知道了,简单的做法就是找个消防公司资讯下,让他给你设计设计,因为需要报件什么的好多事情,最好找专业人资讯。丁类厂房如果有封闭楼梯间,防烟楼梯间此部分设置应急照明就行了,其它部位不用设置。如果是高层丁类厂房应该设置安全门标志。
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消