直流正负极接地对运行有哪些伤害?
1个回答
展开全部
因为一般跳闸线圈(如出口中间继电器线圈和跳合闸线圈等)均接负极电源,若这些回路再发生接地或绝缘不良就会引起保护误动作。
直流负极接地与正极接地同一道理,如回路中再有一点接地就可能造成保护拒绝动作 (越级扩大事故)。因为两点接地将跳闸或合闸回路短路,这时还可能烧坏继电器触点。
1、对于危害,主要是指当系统中再出现接地或者某点对地绝缘降低可能出现不可想象的后果。
比如,目前直流系统正极接地运行,当保护出口接点后面的线(一般为33)接地,就会直接把正点位接入跳闸线圈,断路器将误跳闸。
2、正负极同时接地就短路了,如果正极接地,正极对地电压会变成0,负极对地电压会升高为原来对地电压的两倍,如果负极接地,负极对地电压会变成0,正极对地电压会升高为原来对地电压的两倍,直流系统允许短时间单相接地运行,但要尽快查出接地点。
什么叫直流系统接地:
由于直流电源为带极性的电源,即电源正极和电源负极。交流电源是无极性电源,电力系统交流电源有一个真正的“地”,这个地也是电力系统安全的一个重要概念。
为了系统安全,变电站、发电厂所有设备的外壳都会牢牢的接在这个“地”,而且希望其阻抗越低越好。
直流电源的“地”对直流电路来讲仅仅是个中性点的概念,这个地与交流的“大地”是截然不同的。如果直流电源系统正极或负极对地间的绝缘电阻值降低至某一整定值,或者低于某一规定值,这时我们称该直流系统有正接地故障或负接地故障。