柱外侧纵向钢筋配筋率>1.2%怎么计算钢筋锚固的,公式怎么算的

1个回答
展开全部
摘要 计算公式:ρ=A(s)/A。 此处括号内实为角标,,下同。式中:A(s)为受拉或受压区纵向钢筋的截面面积;A根据受力性质不同而含义不同,分别为:1. 受压构件的全部纵筋和一侧纵向钢筋以及轴心受拉构件、小偏心受拉构件一侧受拉钢筋的配筋率计算中,A取构件的全截面面积;2. 受弯构件、大偏心受拉构件一侧受拉钢筋的配筋率计算中,A取构件的全截面面积扣除受压翼缘面积(b'(f)-b)h'f后的截面面积。
咨询记录 · 回答于2023-02-27
柱外侧纵向钢筋配筋率>1.2%怎么计算钢筋锚固的,公式怎么算的
计算公式:ρ=A(s)/A。 此处括号内实为角标,,下同。式中:A(s)为受拉或受压区纵向钢筋的截面面积;A根据受力性质不同而含义不同,分别为:1. 受压构件的全部纵筋和一侧纵向钢筋以及轴心受拉构件、小偏心受拉构件一侧受拉钢筋的配筋率计算中,A取构件的全截面面积;2. 受弯构件、大偏心受拉构件一侧受拉钢筋的配筋率计算中,A取构件的全截面面积扣除受压翼缘面积(b'(f)-b)h'f后的截面面积。
当外侧钢筋配筋率超过1.2%时,按照11G101分两批截断。说白了就是保证满足1.5Labe之后都就截断,还有就是满足1.5Labe从这点倒20d截断,所有钢筋在同一截面上截断,再次绑扎会在此区域性形成薄弱点,影响安全,因此规范规定要分两批截断。一般是隔一个截断一个,相隔那根钢筋延伸出去一定长度截断,截断点距离不小于1.5倍La(搭接长度)。