氨制冷系统与氟制冷系统的区别是什么?

1个回答
展开全部
咨询记录 · 回答于2023-12-25
氨制冷系统与氟制冷系统的区别是什么?
# 机房精密空调氨制冷与氟制冷节能对比: - 氨系统多采用的是单机头压缩机,部分负荷的能效比要低于满负荷时的能效比,尤其是当负荷下降到70%以后,能效比下降更为严重,由于氨不溶于润滑油当中,导致管道和蒸发器的表面形成油层,使得系统的换热效果下降;氟利昂系统利用PLC控制,精确度高,效率显著。 - 另外,氟利昂可溶于润滑油,所以对传热效果的形象较小,比氨系统可节省一半的电量,节能效果显著。 # 两者运行对比: - 由于氨系统相对落后,其制冷时耗电量较大,使用时间较短,容易发生故障,并且辅助设备较多,机组复杂,若一个系统发生故障就会影响整个机组的运行效果,降低制冷的效率;而氟机的系统相对严谨,运行效率较高,从根本上降低了耗电量,不易发生故障,保证了运行的稳定。 # 安全对比: - 氨属于有毒液体,对人体会产生强烈的刺激,当空气中的氨达到0.6%时就会导致人体中毒,当浓度达到14%就可以引起燃烧,当达到25%时就会引起爆炸,威胁到人们的生命财产安全;而氟利昂系统采用环保R22与R404A制冷剂,具有无色、无味、不可燃烧,不会爆炸的化学性质,可应用于各种场所当中,安全稳定,杜绝了事故的发生,有效的保证了员工与周围民众的生命安全。 # 什么环境下要对机房精密空调加氟 - 应用跨越5年以上的(任何一台分体式空调机都邑天然泄漏氟立昂)。 - 屡次移机的(空调移机排空时会耗费部门氟立昂)。 - 制冷外机衔接点的粗管暴露处(即低压管)不结露或不凉的。 - 制冷外机电扇排风不热的。 - 制冷回气压力(粗管)低于0.4兆帕的。 - 紧缩机运行电流小于铭牌标注正常值的。 - 制冷低压管(细管)结霜的。 - 制冷空调内机结冰或吹雾的(有时候还伴随内机漏水)。 - 制热手摸外机铜管接口处粗管不烫手的。 - 空调有泄漏点的。 - 空调开机后十几分钟就停机的(低压掩护或过热掩护)。 # 空调缺氟后的征象 - 气管阀门发干,用手触摸没有显著的凉感。缘故是制冷剂不敷使蒸发器内的沸腾终结点提早,使该阀的制冷剂适度增大,阀门的温度降低,大于室外氛围的漏点温度。 - 液管阀门结霜。缘故是“缺氟”使液管内压力降低,沸点低落,使阀门温度低于冰点。 - 关上室内机面板,取下过滤网,可发明部门蒸发器结露或结霜。缘故是因为制冷剂不敷,仅仅使部门蒸发器发生了沸腾吸热,使制冷面积响应削减。