三根380v的火线,在没有零线的情况下要用220v的电压,这个零线怎么接?

1个回答
展开全部
摘要 相线间的电压是380,所以接到220的电气设备上是肯定不行的,相线与地面或者中性点的电压才是220;其次,即使相线间电压是220,取两根相线来供电也是不行的,原本三根相线间的功率夹角互成120°形成互补,如果用感性电器(电机,焊机之类的)或者容性电器(电视机之类的),在平衡条件下,中性点电流将变为0,缺相的时候,两相间的电压会加载到用电器上,因为缺一相,补偿缺失,这个时候就会出现一个很大的与做工电流形成一定夹角的无功电流,这个电流不参与做工,但是却要从电器内部流过,等效的就是短路,要是用阻性电器(暖炉之类的)也不行,因为无功过大,就会造成被缺损那一相同样流过一个很大的无功电流,烧毁与其连接的其他用户电器,要是出现了就会直接跳闸;所以电器只能单相和三相使用,切不可两相使用,想要两根火线能用在电气设备上,那么发电站就必须用两组线圈互成180°夹角的发电机,但是由于效率太低,这种发电机根本没有使用。
咨询记录 · 回答于2022-03-25
三根380v的火线,在没有零线的情况下要用220v的电压,这个零线怎么接?
相线间的电压是380,所以接到220的电气设备上是肯定不行的,相线与地面或者中性点的电压才是220;其次,即使相线间电压是220,取两根相线来供电也是不行的,原本三根相线间的功率夹角互成120°形成互补,如果用感性电器(电机,焊机之类的)或者容性电器(电视机之类的),在平衡条件下,中性点电流将变为0,缺相的时候,两相间的电压会加载到用电器上,因为缺一相,补偿缺失,这个时候就会出现一个很大的与做工电流形成一定夹角的无功电流,这个电流不参与做工,但是却要从电器内部流过,等效的就是短路,要是用阻性电器(暖炉之类的)也不行,因为无功过大,就会造成被缺损那一相同样流过一个很大的无功电流,烧毁与其连接的其他用户电器,要是出现了就会直接跳闸;所以电器只能单相和三相使用,切不可两相使用,想要两根火线能用在电气设备上,那么发电站就必须用两组线圈互成180°夹角的发电机,但是由于效率太低,这种发电机根本没有使用。
三相电任何两相的电压是380V,一根火线与零线的电压是220V。如果需要用220V的电压,又没有零线就需要用一个380V变220V的变压器。或者接一根火线,零线接地,(此方法仅供参考,因为有漏电保护器时,零线接地,空开会切断电源)。如果需要的是三相电,三相随便接都行,如果发现电机反转,只需要调换任意两相就行。
已赞过
你对这个回答的评价是?
评论 收起