变压器在两边,一台变压器负荷大,给另一台增加负荷,两台变压器中间的母联柜可以直接投用不?

1个回答
展开全部
摘要 1⃣️在变压器三相线上搭挂的用户不平均,有些地方的居民集中使用某条相线,(用电高峰期)使得这条相线超载。2⃣️造成负载不均的原因为单相输出电流大,而通过零线及时平衡入地的电流因总线小,使得三相线之间一时赶不上平衡输电。因为三相四线制输电的原理就象一个水塔接出三根水管,虽然向塔内打水,也要确保补充流水多的水管平衡流水,如果在涌向大水管的水流补充不畅,就会造成大水管不能足量排水。用于电的平衡方法就是中性性入地后的零线循环回流的线径足够粗,只有减小回流阻抗才能及时纠偏三相不平衡。3⃣️既然找到了这个原因,这与总零线线径偏小有关,那解决的办法就是火线零线一样粗、还可将小区的配电箱的漏保输入端零线二次入地,用来减少阻抗,可是这种方法现在不允许,以防跨步电压增高,那只有让供电部门给予调配了。
咨询记录 · 回答于2022-04-02
变压器在两边,一台变压器负荷大,给另一台增加负荷,两台变压器中间的母联柜可以直接投用不?
在不停电的情况下,怎么让两边负荷平衡点?
1⃣️在变压器三相线上搭挂的用户不平均,有些地方的居民集中使用某条相线,(用电高峰期)使得这条相线超载。变压器可以并联 要求 1 联结组别相同 2 变比相同 3 短路电压相等。根据上面的条件,联络是可以的,但两台变压器不可以并联运行