丙类厂房灭火器配置标准
1个回答
关注
展开全部
### 丙类厂房灭火器配置标准
**问题**:丙类厂房灭火器配置标准是什么?
**解答**:
1. **厂房灭火器配置数量**:
* 厂房等人员非密集场所,应当每50平方米配置一个灭火器。
* 如果你的厂房是正方形或者长方形的话,建议你配置5-6个5公斤的干粉灭火器。
* 记住在厂房门口最少配置有2个。
2. **所有灭火器必须悬挂于墙壁上,离地面最少20公分以上**。
3. **灭火器配置要求**:
* 灭火器应设置在明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。
* 灭火器应设置稳固,其铭牌必须朝外。
* 手提式灭火器宜设置在挂钩、托架上或灭火器箱内,其顶部离地面高度应小于1.50m,底部离地面高度不宜小于0.15m。
* 灭火器不应设置在潮湿或强腐蚀性的地点,当必须设置时,应有相应的保护措施。
咨询记录 · 回答于2023-12-25
丙类厂房灭火器配置标准
# 丙类厂房灭火器配置标准
- 厂房灭火器配置数量:
- 厂房等人员非密集场所,应当每50平方米配置一个灭火器。
- 如果是正方形或者长方形的厂房,建议配置5-6个5公斤的干粉灭火器。
- 记住在厂房门口最少配置有2个。
- 所有灭火器必须悬挂于墙壁上,离地面最少20公分以上。
- 灭火器配置要求:
- 灭火器应设置在明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。
- 灭火器应设置稳固,其铭牌必须朝外。
- 手提式灭火器宜设置在挂钩、托架上或灭火器箱内,其顶部离地面高度应小于1.50m,底部离地面高度不宜小于0.15m。
- 灭火器不应设置在潮湿或强腐蚀性的地点,当必须设置时,应有相应的保护措施。
# 丙类仓库的灭火器配置要求
## 灭火器配置标准
- 按照GB 50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》,厂房、仓库、可燃材料堆场应设置灭火器。
- 中危险级的厂房,火灾种类为A级,火灾场所中危险级的手提灭火器最大保护距离为15米。
- 对于存在灭火器漏保护的区域,可以在厂房中心增设一具20kgABC推车式干粉灭火器,其最大保护距离为40米,用以覆盖漏保护区域。
## 灭火器配置数量
- 配置的数量与仓库的危险等级、仓库内消防设施等因素有关。
- 一般来说,4公斤的ABC干粉灭火器与3公斤的干粉灭火器灭火级别均为2A。
## 丙二类仓库举例
- 如果属于轻危险级(如钢材仓库等),单具灭火器最小灭火级别为1A,则每A保护100平方米,2500平方米仓库应配置2500/100=25A。
- 可以配置4公斤ABC干粉灭火器,需要25A/2A=12.5具,即需要配置15具。
- 如果属于中危险级(如棉织物、化纤、纸张等仓库),单具灭火器最小灭火级别为2A,则每A保护75平方米,2500平方米仓库应配置2500/75=33.33A。
- 可以配置4公斤ABC干粉灭火器,需要33.33/2=16.67具,即需要配置17具。
- 如果属于严重危险级(如化学危险品仓库、60度以上白酒仓库等,也就是丙一类仓库),单具灭火器最小灭火级别为3A,则每A保护50平方米,那么2500平方米仓库应配置2500/50=50A。
- 不可以配置4公斤ABC干粉灭火器,因为不符合最小灭火级别3A的要求。应选3A的5公斤ABC干粉灭火器。
- 需要50A//3A=17具,即需要配置17具5公斤ABC干粉灭火器。
丙类仓库配置灭火器数量参考:丙类火灾危险性的库房,每100平方米配置1个;丙类火灾危险性生产装置区每150~200平方米配置1个;