设计3台电动机顺序启动逆序停止控制电路

1个回答
展开全部
摘要 您好,亲,很高兴为您解答问题。殺
在电动机的控制环节中,经常要求电动机的启停有一定的顺序。例如,磨床要求先启动润滑油泵,然后再启动主轴电动机等。这里要求三台电动机依次顺序启动,逆序停止,即1号电动机启动后,2号电动机才可以启动,以此类推。停止时3号电动机先停止后,2号电动机才能停止,2号电动机停止后,1号电动机才能停止。
元件说明如下:
PLC软元件 控制说明
I0.0 1号电动机启动开关,按下时,I0.0状态有Off--On
I0.1 2号电动机启动开关,按下时,I0.1状态由Off--On
I0.2 3号电动机启动开关,按下时,I0.2状态由Off--On
I0.3 3号电动机停止开关,按下时,I0.3状态由Off--On;I0.3常闭触点断开
I0.4 2号电动机停止开关,按下时,I0.4状态由Off--On;I0.4常闭触点断开
I0.5 1号电动机停止开关,按下时,I0.5状态由Off--On;I0.5常闭触点断开
Q0.0 1号电动机(接触器)
Q0.1 2号电动机(接触器)
Q0.2 3号电动机(接触器)
咨询记录 · 回答于2023-12-26
设计3台电动机顺序启动逆序停止控制电路
您好! 在电动机的控制环节中,经常要求电动机的启停有一定的顺序。例如,磨床要求先启动润滑油泵,然后再启动主轴电动机等。这里要求三台电动机依次顺序启动,逆序停止。即1号电动机启动后,2号电动机才可以启动;2号启动后,3号才能启动。停止时,3号电动机先停止,然后2号,最后1号。元件说明如下: PLC软元件 控制说明 I0.0 1号电动机启动开关,按下时,I0.0状态由Off变为On I0.1 2号电动机启动开关,按下时,I0.1状态由Off变为On I0.2 3号电动机启动开关,按下时,I0.2状态由Off变为On I0.3 3号电动机停止开关,按下时,I0.3状态由Off变为On;I0.3常闭触点断开 I0.4 2号电动机停止开关,按下时,I0.4状态由Off变为On;I0.4常闭触点断开 I0.5 1号电动机停止开关,按下时,I0.5状态由Off变为On;I0.5常闭触点断开 Q0.0 1号电动机(接触器) Q0.1 2号电动机(接触器) Q0.2 3号电动机(接触器)
扩展资料: 程序说明: 1. 按下启动开关10.0时,I0.0=On,Q0.0=On(与I0.0并联的Q0.0常开触点闭合,实现自锁;与10.1串联的Q0.0常开触点闭合,为Q0.1得电做好准备),一号电动机启动运转,并保持运转状态。 2. 因为该控制要求启动设备的顺序依次为1号、2号、3号电动机。所以,在第一步后,按下I0.1,I0.1=On,Q0.0=On,Q0.1=On,2号电动机才可以启动,3号电动机同理。 3. 停止时,该控制要求必须依次按照3号、2号、1号的顺序停止,才可以停下设备。首先按下10.3,I0.3=On,Q0.2=Off,与I0.2并联的Q0.2常开触点断开,解除自锁,三号电动机停止运转。与I0.4并联的Q0.2常开触点断开,为Q0.1失电做好准备。此时按下10.4,10.4=On,I0.4常闭触点断开,Q0.1=Off,与I0.1并联的Q0.1常开触点断开,解除自锁,2号电动机停止运转。与I0.5并联的Q0.1常开触点断开,为Q0.0失电做好准备。按下I0.5,I0.5=On,I0.5常闭触点断开,Q0.0=Off,与I0.0并联的Q0.0常开触点断开,解除自锁。
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消