消防用窗的开启面积要求是多少?

1个回答
展开全部
咨询记录 · 回答于2021-06-28
消防用窗的开启面积要求是多少?
您好,防烟楼梯间的前室或消防电梯间的前室可开启外窗面积不应小于2m合用前室可开启外窗面积不应小于3m2、靠外墙的防烟楼梯间每5层内开启外窗面积之和不应小于2m3、长度不超过60m的内走道,可开启的外窗面积不应小于走道面积的2%4、需要排烟的房间,可开启外窗面积不应小于该房间面积的2%5、净空高度小于12m的中庭,可开启的天窗或高侧窗的面积不应小于该中庭地面积的5%6、不靠外墙的防烟楼梯间前室或消防电梯前室的进风口开口有效面积应≥1m进风道断面≥2m排烟口开口有效面积应≥4m排烟竖井断面≥6m7、不靠外墙的合用前室的进风口开口有效面积应≥1.5m进风道断面≥3m排烟口开口有效面积应≥6m排烟竖井断面≥9m。设置自然排烟设施的场所,其自然排烟口的净面积应符合下列规定:1 防烟楼梯间前室、消防电梯间前室,不应小于2.0m2;合用前室,不应小于3.0m2;2 靠外墙的防烟楼梯间,每5 层内可开启排烟窗的总面积不应小于2.0m2;3 中庭、剧场舞台,不应小于该中庭、剧场舞台楼地面面积的5%;其它场所,宜取该场所建筑面积的2%~5%。采用自然排烟的开窗面积应符合下列规定.00m2.1 防烟楼梯间前室、消防电梯间前室可开启外窗面积不应小2.00m2.2,合用前室不应小于3。靠外墙的防烟楼梯间每五层内可开启外窗总面积之和不应小于2.2.00m当总建筑面积大200㎡或一个房间建筑面积大于50㎡.不是、地上建筑内的无窗房间,且经常有人停留活可燃物较多时,应设置排烟设施
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消