欧姆龙plc输出点坏了怎么办

1个回答
展开全部
摘要 PLC如果输出点出现故障,可调整其他冗余的输出点上。首先,①将输出点的线调整到需要新的输出点上。
②重新修改定义PLC的组态输出口。这时即可实现了PLc设备的正常运行。这种修改后虽然设备会正常的这行了。但,用红色的笔去更改图纸接线,并有文字说明,并归档。以备今后的维修。
咨询记录 · 回答于2022-06-11
欧姆龙plc输出点坏了怎么办
PLC如果输出点出现故障,可调整其他冗余的输出点上。首先,①将输出点的线调整到需要新的输出点上。②重新修改定义PLC的组态输出口。这时即可实现了PLc设备的正常运行。这种修改后虽然设备会正常的这行了。但,用红色的笔去更改图纸接线,并有文字说明,并归档。以备今后的维修。
欧姆龙plc自带24坏了怎么办
可能是以下原因造成的1、PLC输出端指示灯亮,说明PLC的DO点已经闭合;2、PLC的DO点相当于一个干接点开关,试想一个线路上的一个开关闭合了,你在这个开关的两侧测量电压的话,是不会有电压的,以为开关本身不是负载,没有电阻当然就没有分压;3、在PLC的输出端的指示灯不亮的情况下,你测量PLC输出端是有电压的,同样试想在一个电路的回路中,PLC的DO点相当于一个开关,此时这个开关是断开的,控制电路没有形成回路,你测量输出端相当于测量整个负载电路的电压,也就是一般的24VDC;4、通常,在不拆开PLC线路的情况下,用测量电压的方法来判断PLC的DO点是否有输出,如果有输出则电压为0VDC,没有输出则电压为24VDC。解决方法: 1.查下外部电路和PLC的输出继电器 2.换个继电器 3.接上对口电源 4.更换输出点
不是这个问题
A:1. 故障现象:通电后PLC 无内置24V 输出。2. 故障原因:(1)内置24V 连接负载超过额定容量,导致输出回路电感FLT1/FLT2 烧毁。(2)使用内置24V 连接感性负载时,未采取浪涌吸收措施,产生过高的反向冲击电流,导致内置24V 输出回路损坏。3. 注意事项:(1)内置24V 输出额定容量为DC24V/0.3A,切勿超过规定范围。(2)内置24V 输出连接感性负载时,采取浪涌吸收措施,反并二极管、RC 吸收等。(3)断电状态下接线,避免带电操作导致输出端短路。
欧姆龙plc自带的24付坏了,输入点能不能用外接开关电源
是这个吗
我发给你了
欧姆龙自带的24坏了我想知道怎么办不是问什么原因造成的
外接开关电源可以吗?
输出端最左边一般会有+,-如果实在找不到就外接一个24伏的开关电源,希望能帮到你。
有24v,一般都有,在输出端
给个赞呗亲